575
苹果RoDXnRWZ
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:575
注册时间:2017/1/2
发站内信
发表于:2023/1/3 12:40:04
#0楼
我有一个华远埋弧焊控制盒,上面的电流电压调节用的是EC12旋转编码器,我想通过遥控器来控制电流电源的调节,能不能用模拟量信号来代替EC12旋转编码器?
578
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:578
历史总积分:578
注册时间:2019/11/26
发站内信
发表于:2023/1/3 13:32:48
#1楼
当然可以,问题是你想怎么控制?按一下就加一个数字,长按加就一直加数字,你需要用单片机写一个简单的控制程序才行。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
142
qi.zhang
文章数:87
年度积分:142
历史总积分:142
注册时间:2026/10/29
发站内信
发表于:2026/11/6 14:51:36
#2楼
核心结论:不能直接用模拟量信号代替 EC12 旋转编码器
EC12 旋转编码器是一种数字增量式传感器,它输出的是 A/B 相脉冲信号(有时包含 Z 相),用于告诉控制器“转动了多少格”以及“转动的方向”。而模拟量信号(如 0-10V、4-20mA)是连续变化的电压或电流值,代表具体的物理量大小。两者在电气接口、信号类型和控制逻辑上完全不对等,无法通过简单的接线替换。能否实现遥控器调节,取决于您的华远埋弧焊控制盒是否预留了模拟量输入接口或支持专用模拟遥控盒协议。
[此贴子已经被cvlsam于2026/11/6 16:07:42编辑过]