您现在所在的是:

传感器论坛

回帖:7个,阅读:1355次 [上一页] [1] [下一页]
2418
byf394127375
文章数:417
年度积分:53
历史总积分:2418
注册时间:2010/12/14
发站内信
发表于:2024/6/9 23:24:13
#0楼
WINCC项目从一台复制到另一台电脑运行,已经修改过PG/PC,为什么有几个PLC通讯失败?求指点
附件 IMG_20240609_185722.jpg
此帖发自手机工控论坛
42983
tigermu 版主
文章数:15439
年度积分:1232
历史总积分:42983
注册时间:2004/8/12
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(二)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(一)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(一)
2015论坛优秀版主
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2015春节活动
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2010年度论坛贡献奖
发表于:2024/6/10 7:37:07
#1楼
老版本的wincc有个项目复制器,通过这个复制成功率高些,现在的版本不知道是否还有这个功能没了。
清泉石上,明月松间。
2418
byf394127375
文章数:417
年度积分:53
历史总积分:2418
注册时间:2010/12/14
发站内信
发表于:2024/6/10 9:54:49
#2楼
以下是引用tigermu在2024/6/10 7:37:07的发言:
老版本的wincc有个项目复制器,通过这个复制成功率高些,现在的版本不知道是否还有这个功能没了。
有复制器,但是复制过去自动删除了
此帖发自手机工控论坛
8486
thomas_top
文章数:689
年度积分:921
历史总积分:8486
注册时间:2005/7/21
发站内信
发表于:2024/6/10 12:54:52
#3楼
1。本机IP地址和端口设置
2。如果是TIA平台和7.5 sp2以上版本,注意tia plc的固件。是否采用了安全通讯
30175
goldage
文章数:16594
年度积分:1693
历史总积分:30175
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2024/6/10 21:08:54
#4楼
复制到目标电脑是不是和原来的配置一样?不一样就会出现很多古怪问题
2418
byf394127375
文章数:417
年度积分:53
历史总积分:2418
注册时间:2010/12/14
发站内信
发表于:2024/6/13 13:29:28
#5楼
以下是引用thomas_top在2024/6/10 12:54:52的发言:
1。本机IP地址和端口设置
2。如果是TIA平台和7.5 sp2以上版本,注意tia plc的固件。是否采用了安全通讯
都是7.5 sp1,而且两台设置一样
此帖发自手机工控论坛
8486
thomas_top
文章数:689
年度积分:921
历史总积分:8486
注册时间:2005/7/21
发站内信
发表于:2024/6/13 16:09:51
#6楼
plc的连接数受限了吗
142
qi.zhang
文章数:87
年度积分:142
历史总积分:142
注册时间:2026/10/29
发站内信
发表于:2026/11/3 18:19:35
#7楼
按排查优先级排序:

1. 通讯连接属性中的地址/参数与新电脑环境不匹配
判断依据:WinCC 连接不仅依赖 PG/PC 接口,还依赖连接属性中指定的 CPU 机架号、插槽号、站地址或 IP 地址。如果新电脑的网络适配器名称变化,或者项目中硬编码了旧电脑的特定访问点,会导致部分连接失败。

支持程度:高。这是迁移后最常见的问题。

观察信号:在 WinCC 变量管理器中查看对应连接的“属性”,核对机架/插槽/IP 是否与 STEP 7 组态一致。

2. 通讯驱动程序未安装或版本不兼容
判断依据:新电脑可能缺少特定 PLC 的通讯驱动(如 S7 Protocol Suite 的某些组件),或者安装的 WinCC 版本与原项目不完全兼容,导致无法装载驱动程序。

支持程度:中。若所有连接均失败,此可能性更大;若仅部分失败,可能是特定协议驱动缺失。

观察信号:Windows 事件查看器或 WinCC 诊断日志中是否有“不能装载通讯驱动程序”相关报警(如报警 220003)。

3. 端口冲突或被其他应用程序占用
判断依据:新电脑上运行的其他软件(如 STEP 7、其他 SCADA、防火墙服务)占用了 WinCC 所需的通讯端口或接口资源。

支持程度:中。特别是使用串口或特定 TCP 端口时。

观察信号:报警 220008 提示“通讯驱动程序不能访问指定端口”。

4. 物理层或网络层配置问题(IP 地址/子网掩码/网关)
判断依据:若通过以太网通讯,新电脑的网卡 IP 设置可能与 PLC 不在同一网段,或子网掩码错误。

支持程度:高。若仅部分 PLC 失败,可能这些 PLC 位于不同 VLAN 或网段。

观察信号:Ping PLC IP 地址是否通断。

5. 变量寻址错误或数据块未下载
判断依据:虽然较少见,但若项目迁移过程中部分变量表损坏,或 PLC 端程序版本与新电脑上的仿真/实际 PLC 不一致,可能导致作业被拒绝。

支持程度:低。通常表现为连接建立但数据不更新,而非连接失败。
[此贴子已经被cvlsam于2026/11/4 5:06:51编辑过]