可能原因分析
1.可能原因:灵敏度/发射功率过高
判断依据:无产品时背景信号已超量程上限,有产品时变化量无法被线性捕捉
2.可能原因:检测距离过近
判断依据:光纤探头距目标过近导致接收光强饱和
3.可能原因:光纤安装不良
判断依据:光纤未插到底或锁定钮未按下,导致光路异常或杂散光进入
4.可能原因:外部强光干扰
判断依据:现场阳光或其他光源直射光纤端面
5.可能原因:被测物反光率极高
判断依据:镜面反射导致回波强度远超设定阈值
分步骤检测与处理
步骤 1:降低灵敏度/发射功率(最优先)
这是解决“空载即溢出”最直接的方法。
操作:进入菜单将灵敏度等级调低,或手动减小发射功率(Light Amount)。
目标:使无产品状态下的读数降至 8000~9000 左右(具体视产品反差而定),确保留有动态余量。
验证:放入产品,观察读数是否明显下降(对射型)或上升(漫反射型),且不再出现 9999。
步骤 2:检查光纤物理连接
操作:拔出光纤,检查端面是否清洁、有无破损。
安装:抬起保护罩,将光纤插入到位,务必按下锁定扳钮。
*注*:E3X 系列采用即插即拔设计,锁定解除后方可拔出。
验证:重新上电,观察读数是否恢复正常波动。
步骤 3:调整检测距离与角度
操作:若使用漫反射型,适当增大光纤与被测物的距离,或调整入射角以避免镜面反射直冲接收头。
验证:移动位置直至无产品时读数稳定且在量程内。
步骤 4:排除环境干扰
操作:检查光纤端面是否正对窗户、照明灯或其他传感器光束。
对策:加装遮光罩或调整传感器朝向。若存在其他传感器干扰,可降低灵敏度或提高门槛值。
步骤 5:重新示教
当上述调整后读数回到正常范围(非 9999),必须重新设置工作点。
准备:确保在稳定的探测范围内进行示教。
操作:
放置“有产品”状态,按 SET 键记录。
移除产品,按 SET 键记录“无产品”状态。
将模式选择开关设为 RUN。
注意:若示教指示灯闪亮,说明失败,请重复步骤 1-4 调整后再试。示教成功后务必检查传感器是否能正确复位。