请多指教。我偶尔看到了这个23年的帖子,然后我用手绘了这个图。不知道是否能满足这个要求
[此贴子已经被作者于2026/5/2 21:05:27编辑过]
【方案】
CNC | 什么是空间误差补偿?
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
8526
fujifa
文章数:
2964
年度积分:
96
历史总积分:
8526
作者的所有帖子(2964)
注册时间:
2014/2/10
发站内信
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2026/4/30 21:32:06
#1楼
以下是引用
欢乐马2BOY
在
2026/4/30 17:33:28
的发言:
请多指教。我偶尔看到了这个23年的帖子,然后我用手绘了这个图。不知道是否能满足这个要求
竟然没头没尾,作孽,发个帖子都不会发。
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
【方案】
加工机 | SG系列机床-润滑油的使用
只看该作者
|
赞
[3]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
46040
YXBK
版主
文章数:
21224
年度积分:
968
历史总积分:
46040
作者的所有帖子(21224)
注册时间:
2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2026/5/4 16:53:47
#2楼
大家一起学习
【方案】
维萨拉|在超干燥条件下,为何选择露点/霜点温度测量而不是相对湿度或 PPM 测量?
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
73
欢乐马2BOY
文章数:
5
年度积分:
73
历史总积分:
73
作者的所有帖子(5)
注册时间:
2026/4/23
发站内信
发表于:2026/5/5 9:40:25
#3楼
回复 #2楼 YXBK
你好,这个好像有点不太对哦。KT1 5秒后就会断开电机而且让KT2计时,然后KT2 60秒后通过KT2的常闭断开KT1,这样电机不是又运行了吗?假如这时个压力油压没有过低呢。
【方案】
三菱加工机 | 无屑加工使用方法(视频教学)
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
46040
YXBK
版主
文章数:
21224
年度积分:
968
历史总积分:
46040
作者的所有帖子(21224)
注册时间:
2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2026/5/5 9:48:20
#4楼
以下是引用
欢乐马2BOY
在
2026/5/5 9:40:25
的发言:
你好,这个好像有点不太对哦。KT1 5秒后就会断开电机而且让KT2计时,然后KT2 60秒后通过KT2的常闭断开KT1,这样电机不是又运行了吗?假如这时个压力油压没有过低呢。
我是按你的要求来的,“油压下降,压力开关断开”
大家一起学习
【方案】
浅谈英威腾三电平技术在石油钻机上的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
2830
czhaii
文章数:
508
年度积分:
472
历史总积分:
2830
作者的所有帖子(508)
注册时间:
2016/3/13
发站内信
发表于:2026/5/5 19:01:43
#5楼
用一个单片机电路解决
配0.96英寸OLED
还可以显示动作
运行时间
简单方便
【方案】
数字化金融监管,华北工控可提供国产自主可控嵌入式计算机助力
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
40815
产品体验中心会员
知道一点
文章数:
23746
年度积分:
540
历史总积分:
40815
作者的所有帖子(23746)
注册时间:
2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2026/5/6 9:52:01
#6楼
以下是引用
YXBK
在
2026/5/5 9:48:20
的发言:
以下是引用
欢乐马2BOY
在
2026/5/5 9:40:25
的发言:
你好,这个好像有点不太对哦。KT1 5秒后就会断开电机而且让KT2计时,然后KT2 60秒后通过KT2的常闭断开KT1,这样电机不是又运行了吗?假如这时个压力油压没有过低呢。
我是按你的要求来的,“油压下降,压力开关断开”
他的要求未实现~油压没下降情况下,又定时启动了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
【方案】
可靠检测碳纤维增强聚合物材料
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
46040
YXBK
版主
文章数:
21224
年度积分:
968
历史总积分:
46040
作者的所有帖子(21224)
注册时间:
2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2026/5/7 11:02:46
#7楼
以下是引用
知道一点
在
2026/5/6 9:52:01
的发言:
以下是引用
YXBK
在
基于 PC 和EtherCAT的控制平台对粒子加速器进行现代化改造
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
40815
产品体验中心会员
知道一点
文章数:
23746
年度积分:
540
历史总积分:
40815
作者的所有帖子(23746)
注册时间:
2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2026/5/7 18:33:28
#8楼
以下是引用
YXBK
在
2026/5/7 11:02:46
的发言:
以下是引用
知道一点
在
压力断开,KT1断开时间不符合要求
快乐 幸福 自由 比什么都重要
【方案】
应用案例 | 高精度测量端子模块在转向系统最终检验中的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
73
欢乐马2BOY
文章数:
5
年度积分:
73
历史总积分:
73
作者的所有帖子(5)
注册时间:
2026/4/23
发站内信
发表于:2026/5/8 16:51:31
#9楼
回复 #8楼 知道一点
帮忙看一下,我这个可以实现吗,有没有什么弊端。
[此贴子已经被作者于2026/5/8 16:51:53编辑过]
【方案】
英威腾CHV190开环矢量控制在固定式门座起重机上的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]电工进阶电气工程师的一百种可能
•
[视频课程]你还不会电机正反转电路吗
•
[视频课程]三节课掌握星三角程序编写
•
[视频课程]电工如何快速入门PLC
•
[视频课程]十年老电工实操系列之从小白到超越中级
•
[视频课程]低压电工考证实操教程之电机控制接线实操
•
[视频课程]应用中的电动机控制与保护元器件选择
•
[视频课程]老司机带你玩转电工仪器仪表
•
[视频课程]电工操作证实操--科目二
78.0005