变频器模块,引脚多,特别是小型机,不好拆卸,大家有什么好办法?
38527
知道一点
文章数:22768
年度积分:219
历史总积分:38527
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2025/1/24 14:04:27
#1楼
没有专用工具,就用个很小的一字螺丝刀,插到芯片下,配个烙铁的动作慢慢撬
如果芯片不要了,使用暴力,直接剪掉
如果是那种管脚在芯片身下,掏钱那个热风机
快乐 幸福 自由 比什么都重要
61
794889699
文章数:2
年度积分:61
历史总积分:61
注册时间:2025/1/24
发站内信
发表于:2025/1/24 15:10:18
#2楼
买吸锡电烙铁和热风枪,大功率电烙铁,多锻炼,都好拆。
26916
goldage
文章数:15239
年度积分:208
历史总积分:26916
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2025/1/24 21:13:05
#3楼
大功率的电烙铁,配专用的头,先堆焊锡,堆满后趁热很快就拔下来,当然还要有夹具
也可以用热风枪加热焊点,加热后也可以拔下来
至于清理焊盘,根本就是常规操作
12594
蛇会大学
文章数:4644
年度积分:99
历史总积分:12594
注册时间:2015/12/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2025/1/24 21:54:06
#4楼
放煤气炉上烧几分钟就下来了,不过新手会烧坏其他元件
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
70
hu8877
文章数:111
年度积分:70
历史总积分:70
注册时间:2021/12/3
发站内信
发表于:2025/1/25 21:38:47
#5楼
我以前拆变频器逆变模块都是用一套空心针,吸锡器,50W电烙铁,很好拆。
16657
yuanyuesheng
文章数:3245
年度积分:180
历史总积分:16657
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2025/1/26 7:27:10
#6楼
1、清除焊盘绝缘漆,否则,烙铁头(吸锡器)热量不易深入传导到焊盘、管脚;
2、焊盘重新上锡,此时,最好用低温焊锡;
3、然后用至少50W烙铁加热焊盘10秒;如果没有加热型吸锡器,时间更长一些,立即吸锡;
4、立即用吸锡器再加热5秒,吸锡;
5、如果模块确认损坏,也有直接剪管脚的办法。
10687
Tivian
文章数:2532
年度积分:169
历史总积分:10687
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2025/1/26 21:31:50
#7楼
坏的,直接用薄口钳剪掉引脚,好的用吸锡器,温度够了 就好取
19344
xq09181 版主
文章数:3471
年度积分:140
历史总积分:19344
注册时间:2008/5/15
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛贡献奖
2014论坛优秀版主
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2025/2/1 10:41:46
#8楼
空气压缩机加大功率120W或以上高频加热的烙铁,加热后吹锡,不伤板子不伤模块。须注意吹锡方法和防护飞溅。
个人认为是比较简易和速效的办法了。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
19344
xq09181 版主
文章数:3471
年度积分:140
历史总积分:19344
注册时间:2008/5/15
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛贡献奖
2014论坛优秀版主
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2025/2/1 10:43:06
#9楼
确定已坏的模块,用薄的尖嘴钳直接剪掉,也是好办法。
关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005