您现在所在的是:

变频器维修

回帖:14个,阅读:547 [上一页] [1] [2] [下一页]
1509
1803381724
文章数:118
年度积分:89
历史总积分:1509
注册时间:2011/5/2
发站内信
发表于:2024/12/4 20:38:30
#10楼

附件 微信图片_20241204202837.jpg
2985
qw945923000
文章数:573
年度积分:646
历史总积分:2985
注册时间:2019/6/17
发站内信
发表于:2024/12/5 14:28:59
#11楼
先确认主板是否一致,ACS550机器上的主板与510的主板是不通用的,其次是每块主板都是有功率的,主板功率与驱动板功率是否一致?如果都没问题那可能是驱动的事了。
1509
1803381724
文章数:118
年度积分:89
历史总积分:1509
注册时间:2011/5/2
发站内信
发表于:2024/12/5 17:14:29
#12楼
请师傅告诉一下怎么屏蔽故障吗,现在开机显示FAULT16,接地故障,
67
rocketwww
文章数:4
年度积分:67
历史总积分:67
注册时间:2024/6/19
发站内信
发表于:2025/7/5 22:23:22
#13楼
直流供电的电压是不是太低了?看一下01组参数里直流电压值是多少?一般要450V以上才能启动。
120
JohnsonM9YG
文章数:24
年度积分:120
历史总积分:120
注册时间:2019/4/10
发站内信
发表于:2025/7/15 10:19:50
#14楼
回复 #1楼 1803381724
附件 ACS510 CPU.jpg
板上红圈的电容量到是短路的,基本CPU坏了,面板就会出没有响应的故障

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004