您现在所在的是:

电工技术

回帖:5个,阅读:89 [上一页] [1] [下一页]
3320
czhaii
文章数:703
年度积分:962
历史总积分:3320
注册时间:2016/3/13
发站内信
发表于:2026/7/26 16:12:32
#0楼
附件 AC09故障解决步骤.jpg

附件 SGDM-050ADA-V.jpg
机器用于钢卷放卷设备,
换的二手的,也用了不少年,
以前报AC09,厂里说重新上电有时会好,
今天开了几个小时也不行。
找不到资料,端口定义不清楚。
否则的话想换成国产的。
看看不像走的通讯。



46922
YXBK 版主
文章数:21560
年度积分:1850
历史总积分:46922
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2026/7/27 15:42:41
#1楼
附件 ScreenShot_2026-07-27_154233_512.jpg
大家一起学习
4329
qw945923000
文章数:1024
年度积分:817
历史总积分:4329
注册时间:2019/6/17
发站内信
发表于:2026/7/28 8:49:28
#2楼
AC9就是编码器故障,需要排除一下故障。是驱动器本身问题还是编码器线问题,再或者是电机编码器问题都有可能,还有可能是现场屏蔽故障。印象中这款机器大概率是驱动器本身问题,如果要修改的话,这个可是大工程。
3320
czhaii
文章数:703
年度积分:962
历史总积分:3320
注册时间:2016/3/13
发站内信
发表于:2026/8/1 5:34:31
#3楼
回复 #2楼 qw945923000
后来没去,好多事情太费精力,让别人去搞了
4329
qw945923000
文章数:1024
年度积分:817
历史总积分:4329
注册时间:2019/6/17
发站内信
发表于:2026/8/1 10:26:39
#4楼
个人能力内力所能及把
3320
czhaii
文章数:703
年度积分:962
历史总积分:3320
注册时间:2016/3/13
发站内信
发表于:2026/8/1 11:18:47
#5楼
走脉冲的话可以换新的