您现在所在的是:

电工技术

回帖:4个,阅读:92 [上一页] [1] [下一页]
22732
liuxd6909
文章数:12017
年度积分:300
历史总积分:22732
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2025/7/15 19:54:34
#0楼
附件 微信图片_20250715194357.jpg


检修插座箱上这个试验按钮缺失 ,短路,过载和欠压脱扣跳闸无法试验 ,而且发现它漏电脱扣功能也失效了 ,不知是什么原因  。
该开关的漏电脱扣功能是搭配漏电继电器HY6801和漏电互感器HYCY670F实现的 。

附件 微信截图_20250715195122.jpg



思想决定高度
27755
goldage
文章数:15586
年度积分:1047
历史总积分:27755
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2025/7/15 21:22:39
#1楼
这个按钮应该不影响啊,以前用过也拆过
22732
liuxd6909
文章数:12017
年度积分:300
历史总积分:22732
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2025/7/15 23:12:08
#2楼
这个开关实现漏电脱扣功能 是依靠其OR分励脱扣器+漏电互感器+漏电继电器来实现的 ,分析是不是分励脱扣器干脆就坏了,导致分励接脱扣功能 失效 的。
[此贴子已经被作者于2025/7/15 23:12:47编辑过]
思想决定高度
43909
YXBK 版主
文章数:20105
年度积分:1288
历史总积分:43909
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2025/7/16 9:17:39
#3楼
你的漏电跳闸是靠这个漏电继电器控制的,你应该先判断继电器是否给出了信号

如果信号输出正常,再看是不是跳闸线圈故障

这个实验按钮为什么会掉,是不是有外力撞击过,如果是,会不会是把漏电跳闸机构撞坏了


附件 微信截图_20250716091344.jpg
大家一起学习
22732
liuxd6909
文章数:12017
年度积分:300
历史总积分:22732
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2025/7/18 17:53:18
#4楼
回复 #3楼 YXBK
嗯, 看看漏电继电器是否输出了信号 ,感谢!表情
思想决定高度