您现在所在的是:

电工技术

回帖:4个,阅读:177 [上一页] [1] [下一页]
5741
truezhang
文章数:943
年度积分:70
历史总积分:5741
注册时间:2004/7/5
发站内信
发表于:2025/1/10 15:08:06
#0楼
如题,百度了下说的是BVR电缆过载电流能更大一些,但有的文章又说RV电缆更耐高温,搞不清谁说的对了
10355
yutianhe95
文章数:3398
年度积分:97
历史总积分:10355
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2025/1/10 15:24:42
#1楼
都是软线,聚氯乙烯绝缘的电线,同样截面积下RV比BVR的铜丝更细,铜丝更多,更加软,工作允许温度应该都差不多,允许上限70-75℃吧。
高温环境不妨选择BVR-105或者RV-105型的,绝缘材料和BVR和RV同样都是聚氯乙烯,但BVR-105或者RV-105是一种特殊的耐热105℃的聚氯乙烯绝缘材料。
[此贴子已经被作者于2025/1/10 15:28:05编辑过]
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
42841
YXBK 版主
文章数:19659
年度积分:220
历史总积分:42841
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2025/1/10 15:28:01
#2楼
附件 微信截图_20250110152659.jpg
大家一起学习
4002
dffeifei110
文章数:988
年度积分:116
历史总积分:4002
注册时间:2016/7/23
发站内信
发表于:2025/1/10 17:15:36
#3楼
RV的好像更贵一些
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
26916
goldage
文章数:15239
年度积分:208
历史总积分:26916
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2025/1/10 21:14:16
#4楼
关键在于线芯的材质