6918
海边渔翁
文章数:1441
年度积分:50
历史总积分:6918
注册时间:2015/2/24
发站内信
发表于:2019/3/11 22:00:22
#10楼
楼主 是要做实验吗,这样能正常运行不
18450
qq2994216177
文章数:5365
年度积分:102
历史总积分:18450
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/3/12 7:39:16
#11楼
以下是引用海边渔翁2019/3/11 22:00:22的发言:
楼主 是要做实验吗,这样能正常运行不
这个肯定能运行,单位的蒸饭车用了两根380v,4kw的加热管,接的就是u-v一组,v-w一组,三相380v供电,三相电流不平衡而已……
此帖发自手机工控论坛
13908
六脉加易筋经
文章数:2312
年度积分:145
历史总积分:13908
注册时间:2014/2/10
发站内信
发表于:2019/3/12 8:51:03
#12楼
回复 #3楼 勇子RjtogCHS
UW之间开路了,没电流了。至于V上电流,可以用节点电流法判定,在节点处流入电流之和等于流出电流之和。不过计算时注意交流电有角度的。
4998
shpw
文章数:869
年度积分:104
历史总积分:4998
注册时间:2002/2/21
发站内信
发表于:2024/9/10 18:58:42
#13楼
装个加热器断线报警器  啥问题都解决了
附件 UL3-SSR下.jpg
4998
shpw
文章数:869
年度积分:104
历史总积分:4998
注册时间:2002/2/21
发站内信
发表于:2025/1/2 10:23:38
#14楼
专业级的加热器断线报警器:  断线报警   过流报警   异常加热报警 。统统搞定。 高枕无忧。
973
xiang0703
文章数:6
年度积分:69
历史总积分:973
注册时间:2007/7/31
发站内信
发表于:2025/1/23 16:38:12
#15楼
回复 #13楼 shpw
实际现场工作是不可能买你这个产品的。
4998
shpw
文章数:869
年度积分:104
历史总积分:4998
注册时间:2002/2/21
发站内信
发表于:2025/1/23 22:19:01
#16楼
以下是引用xiang07032025/1/23 16:38:12的发言:
实际现场工作是不可能买你这个产品的。
完全可以的额 ,先不用否定,加热器断线一次没及时发现带来的损失远远超过这个报警器的价格。