改不了通讯的话,可以临时外加一个模拟量旋钮调节频率过渡一下
23795
bnnyygy
文章数:6821
年度积分:1068
历史总积分:23795
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2026/7/30 8:28:17
#11楼
以下是引用YXBK2026/7/30 8:16:04的发言:
以下是引用微鑫科技2026/7/30 0:46:57的发言:
如果买不到原装的变频器,又无法修改程序的情况下,最好的办法是做一个485中继转换板进行中继转换。


是一个办法,但称不上最好吧

论坛里能自己做出来的估计没几个人

找别人做,一块板,就算愿意做,肯定价格也不便宜


或者,找个有2个RS485的PLC中转一下,表情

有原程序是最好的,没有这个也是折中办法
30345
秀空
文章数:13676
年度积分:700
历史总积分:30345
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2026/7/30 8:43:31
#12楼
用原来的程序修改,其他变频器也可以。
46922
YXBK 版主
文章数:21560
年度积分:1850
历史总积分:46922
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2026/7/30 9:02:36
#13楼
以下是引用小猫鱼MAWheF2026/7/30 8:23:15的发言:
改不了通讯的话,可以临时外加一个模拟量旋钮调节频率过渡一下

这个可以解决调频问题

启动信号解决不了,除非不是走通讯
大家一起学习
46922
YXBK 版主
文章数:21560
年度积分:1850
历史总积分:46922
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2026/7/30 9:10:08
#14楼
以下是引用bnnyygy2026/7/30 8:28:17的发言:
硬件是可以用现成的了,但是估计能写出程序的人也不多

其实没有485,加个232转485模块也行
大家一起学习
1560
981183833
文章数:576
年度积分:481
历史总积分:1560
注册时间:2019/3/20
发站内信
发表于:2026/7/30 11:04:22
#15楼
回复 #13楼 YXBK
启动信号的地址不是一样的吗,所以可以用原来的程序
361
微鑫科技
文章数:1306
年度积分:361
历史总积分:361
注册时间:2019/11/26
发站内信
发表于:2026/7/30 22:31:10
#16楼
回复 #7楼 Tivian
当然是转协议,之前都这么干过。
361
微鑫科技
文章数:1306
年度积分:361
历史总积分:361
注册时间:2019/11/26
发站内信
发表于:2026/7/30 22:34:28
#17楼
回复 #9楼 YXBK
可能在我看来,是最简单的一个办法了,现在我们还经常给客户改CAN协议,也是用的中转的方式改,这样可以不用动两端设备的任何地方,换回原装品的时候,只需要拆掉中继板就行了,别的什么地方都不用动。
361
微鑫科技
文章数:1306
年度积分:361
历史总积分:361
注册时间:2019/11/26
发站内信
发表于:2026/7/30 22:35:31
#18楼
回复 #14楼 YXBK
纯模块是不能对协议进行转换的,转换协议只能自己写。
361
微鑫科技
文章数:1306
年度积分:361
历史总积分:361
注册时间:2019/11/26
发站内信
发表于:2026/7/30 22:36:34
#19楼
回复 #14楼 YXBK
你这是杀鸡用牛刀了。