一台机器的,我没拍照。传感器如此安装,不装安装支架,直接安装在一块铁板上(感应区也没悬空),这样会误触发不?谢谢,各位大神pang
附件 微信图片_20260612104615_103_85.jpg
。我自己简单测试没问题。



不走寻常路。
21178
1053370790
文章数:4765
年度积分:803
历史总积分:21178
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2026/6/12 11:47:00
#1楼
不会误触发,感应区在正对面。我这很多设备都是这样安装。
41032
知道一点
文章数:23828
年度积分:757
历史总积分:41032
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2026/6/12 12:24:56
#2楼
请给出实际这样的应用案例
快乐 幸福 自由 比什么都重要
13065
Tivian
文章数:3290
年度积分:851
历史总积分:13065
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2026/6/12 14:46:12
#3楼
正面突出就行。如果不突出就容易出现误触发
46632
YXBK 版主
文章数:21414
年度积分:1560
历史总积分:46632
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2026/6/12 15:37:01
#4楼
传感器如此安装,不装安装支架,直接安装在一块铁板上(感应区也没悬空),这样会误触发不?


不会的
大家一起学习
1417
981183833
文章数:510
年度积分:338
历史总积分:1417
注册时间:2019/3/20
发站内信
发表于:2026/6/13 9:17:54
#5楼
只有正面感应才会触发的
11395
solidcam
文章数:2647
年度积分:1116
历史总积分:11395
注册时间:2015/8/10
发站内信
发表于:2026/6/13 9:38:03
#6楼
现场是怎么样安装的
4942
dffeifei110
文章数:1192
年度积分:412
历史总积分:4942
注册时间:2016/7/23
发站内信
发表于:2026/6/13 10:16:17
#7楼
主要看感应区朝向,只要没有东西遮挡就行。
8125
273708367
文章数:1213
年度积分:441
历史总积分:8125
注册时间:2012/5/13
发站内信
发表于:2026/6/15 10:07:36
#8楼
配的安装支架都是这样安装的
6422
YS-W
文章数:2037
年度积分:757
历史总积分:6422
注册时间:2003/11/5
发站内信
发表于:2026/6/15 11:00:06
#9楼
没问题,但最好好事悬空最稳妥。