您现在所在的是:

电工技术

回帖:20个,阅读:436 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
10355
yutianhe95
文章数:3398
年度积分:97
历史总积分:10355
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2025/1/7 9:06:18
#10楼
以下是引用honghaii2025/1/6 17:12:50的发言:
也上了光伏?等夏天估计还要上去的。继续整改吧。
[此贴子已经被作者于2025/1/6 17:15:15编辑过]
附件 微信图片_20250107091149.jpg

没有录无功数据,应该是我们这边的逆变器侧应供电局要求设置过的,所以才不纳入考核
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
19417
1053370790
文章数:4414
年度积分:127
历史总积分:19417
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2025/1/7 13:26:36
#11楼
之前有家公司,用电量严重下降,功率因素表采集到的电流太小,把原互感器(4000/5)换成1000/5后正常投入。
4135
15898151893
文章数:1214
年度积分:242
历史总积分:4135
注册时间:2022/7/28
发站内信
发表于:2025/1/7 19:01:23
#12楼
快到0.9了。
28310
凤凰息梧桐
文章数:17145
年度积分:201
历史总积分:28310
注册时间:2013/9/25
发站内信
2013辞旧迎新
发表于:2025/1/8 10:34:52
#13楼
我们装了一套自动补偿 没什么问题了
23794
mengx9806
文章数:11048
年度积分:117
历史总积分:23794
注册时间:2011/5/16
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
工控人谈电商
发表于:2025/1/8 10:59:58
#14楼
请楼主帮忙讲解下四象限,没懂
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
15189
xuhuifox
文章数:2835
年度积分:106
历史总积分:15189
注册时间:2005/3/25
发站内信
发表于:2025/1/8 12:55:59
#15楼
还得努力一把才行,争取搞个奖励,弥补回来!
                 一切为了生活
10355
yutianhe95
文章数:3398
年度积分:97
历史总积分:10355
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2025/1/8 13:12:59
#16楼
回复 #14楼 mengx9806
你就看供电局计量电表的左上角一般都有当前所在象限的指示标志,横坐标有功,纵坐标无功。

具体可以搜下百度。
正常用电都在第一象限,从电网吸收有功和无功;
厂里有有光伏余电上网卖给国网的可能在第二或者三象限,一般在第二象限居多,这时像电网输送有功,吸收无功;
第三象限光伏上网的很少出现,一般用电企业在发电和用电临界点附近来回波动时可能短时在第三象限,非光伏的发电企业居多,譬如火电或者相应发电机发电上网。
第四象限就是从电网吸收有功,但返送无功,这是就是过补了,一般是补偿功率因素切除门槛设置过高超过1.

但光伏发电在申请入网时供电局那边一般会有严格考核,逆变器设置有要求,无功可以调整的,主要目的就是光伏发电时让其功率因素尽量保持在较高位置,譬如0.95左右,浙江这边是这样,其余不清楚,可能是这边用电缺口较大,外购电很多,结合前面设置等因素,光伏上网时功率因素不做考核,所以国网电费单据上只记录1/4象限,光伏发电的收益另外计算。
附件 微信图片_20250108134853.jpg
[此贴子已经被作者于2025/1/8 13:49:06编辑过]
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
4002
dffeifei110
文章数:988
年度积分:116
历史总积分:4002
注册时间:2016/7/23
发站内信
发表于:2025/1/8 23:30:40
#17楼
回复 #16楼 yutianhe95
图里面的QP的四象限怎么分的啊,右上是二象限吗?
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
10355
yutianhe95
文章数:3398
年度积分:97
历史总积分:10355
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2025/1/9 8:52:08
#18楼
以下是引用dffeifei1102025/1/8 23:30:40的发言:
图里面的QP的四象限怎么分的啊,右上是二象限吗?
跟数学里的坐标轴一样理解,右上1,左上2,左下3
,右下4, 逆时针。图片中电表所示就是在二象限,说明光伏发电量超出企业用电量,余电上网。
[此贴子已经被作者于2025/1/9 8:53:42编辑过]
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
23794
mengx9806
文章数:11048
年度积分:117
历史总积分:23794
注册时间:2011/5/16
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
工控人谈电商
发表于:2025/1/9 9:38:24
#19楼
没上过光伏,所以不知道这个情况
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005