机子是双轴的,其中一个轴运行1小时左右就会报30015,钳表测三相输出电流不平衡,而且三相电流都在变化的,大那相会变小,小那相会变大,想得到的都排除过了,不知道修哪里了,另一个轴同样带这个电机正常的
此帖发自手机工控论坛
9362
changmike
文章数:985
年度积分:489
历史总积分:9362
注册时间:2018/6/11
发站内信
发表于:2026/5/30 15:09:47
#1楼
你自己也说了,轴运行1小时左右就会报30015,说明电机内部有小的接地点,或者出线电缆有破皮,有变频器的话也可以换变频器备件试试排除硬件故障。
3859
tan8303
文章数:48
年度积分:294
历史总积分:3859
注册时间:2015/3/24
发站内信
发表于:2026/6/1 9:15:43
#2楼
驱动有问题了吧,VF模式不带电机测三相电压是否平衡,测驱动波形
12100
heshilih
文章数:1174
年度积分:400
历史总积分:12100
注册时间:2010/8/25
发站内信
发表于:2026/6/1 9:36:44
#3楼
你不是有两个吗,对换一下试试就知道故障点在哪里
7705
第三颗牙
文章数:1106
年度积分:482
历史总积分:7705
注册时间:2007/11/21
发站内信
发表于:2026/6/1 16:04:59
#4楼
这个故障S120带另一台电机试试