2007
czhaii
文章数:350
年度积分:302
历史总积分:2007
注册时间:2016/3/13
发站内信
发表于:2025/7/13 10:31:45
#0楼

 三月份炸了一台使用六年左右的驱动器
模块炸得七零八落
 昨天炸了一台换新的驱动器
测量电机三相进线不短路
 万用表测量阻值1.2欧左右
对地不短路
不知道什么原因造成两次炸机
一声巨响工人都吓怕了


附件 1.jpg

附件 2.jpg

附件 3.jpg

附件 4.jpg

附件 5.jpg



11446
Tivian
文章数:2792
年度积分:928
历史总积分:11446
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2025/7/13 10:45:08
#1楼
电机绝缘?电机卡,伺服过流保护失效?驱动电路有问题也会炸。只能一个个排除了
2007
czhaii
文章数:350
年度积分:302
历史总积分:2007
注册时间:2016/3/13
发站内信
发表于:2025/7/13 10:48:36
#2楼
没错  估计得查电机绝缘
12890
蛇会大学
文章数:4736
年度积分:395
历史总积分:12890
注册时间:2015/12/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2025/7/13 11:47:10
#3楼
万用表测不出电机线圈匝间短路,电机拆下来检查一下
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
2007
czhaii
文章数:350
年度积分:302
历史总积分:2007
注册时间:2016/3/13
发站内信
发表于:2025/7/13 16:27:03
#4楼
驱动器先给厂家查一下
老板说不会是电机短路
27755
goldage
文章数:15586
年度积分:1047
历史总积分:27755
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2025/7/13 20:30:11
#5楼
这个可以确定是负载的问题,包括线和电机
遇到过炸变频,电机在低速时候,变频啥事都没有,但电机在接近额定速度时候就会炸变频,最后解体大电机发现轴承坏,线圈上粘有一小块轴承的钢珠之家的残块,换电机后正常使用,很奇怪的是既然电机线圈损伤,但电机在低速又可以正常使用
2995
qw945923000
文章数:574
年度积分:656
历史总积分:2995
注册时间:2019/6/17
发站内信
发表于:2025/7/13 21:23:01
#6楼
这个其实都有可能,机器本身元器件质量有问题或者到寿命了,电机绝缘,外围各种因素都会导致。
21054
877476825
文章数:8725
年度积分:985
历史总积分:21054
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2025/7/13 22:46:11
#7楼
电机有问题,或者负载过重
不走寻常路。