变频器带一台带锯。锯硬度高的物料容易断锯片。我想用力矩控制。用两个电位器,一个让它调节力矩,一个调节速度。超过力矩时让变频器减速或停机。有搞过的大神吗?谢谢
不走寻常路。
【方案】
华北工控:发挥工控机硬件优势,助力机器视觉的多场景应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
554
hh001205
文章数:
24
年度积分:
554
历史总积分:
554
作者的所有帖子(24)
注册时间:
2023/11/2
发站内信
发表于:2025/11/25 16:40:05
#1楼
之前搞过一台收卷机的调试,大概就是这样:速度控制限制最大转矩。用的是ABB ACS880
有两种方法
1.直接用速度控制:速度给定22.11=AI1,转矩给定26.11=AI2.再用自适应编程将26.70转矩实际值赋值到25.11和12最大和最小转矩。
2.设置两个控制地:1速度控制 2转矩控制 正转的时候取两者的最小值运行,反转的时候取两者的最大值运行(反转时速度和转矩为负)。
大概就是这样吧,不太记得了。
【方案】
台达VL系列变频器电梯行业应用
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
44934
YXBK
版主
文章数:
20660
年度积分:
113
历史总积分:
44934
作者的所有帖子(20660)
注册时间:
2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2025/11/25 16:47:04
#2楼
两个电位器,一个接AI1 一个接AI2,然后简单设置一下应该就可以了
这个说明书列表那里有C0-02,但详细说明里没有提到
最好先空机调试好
[此贴子已经被作者于2025/11/25 16:53:07编辑过]
大家一起学习
【方案】
图尔克浸涂生产线中的液位测量
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
22011
877476825
文章数:
9184
年度积分:
1942
历史总积分:
22011
作者的所有帖子(9184)
注册时间:
2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2025/11/25 17:33:26
#3楼
以下是引用
YXBK
在
2025/11/25 16:47:04
的发言:
两个电位器,一个接AI1 一个接AI2,然后简单设置一下应该就可以了
这个说明书列表那里有C0-02,但详细说明里没有提到
最好先空机调试好
[此贴子已经被作者于2025/11/25 16:53:07编辑过]
感谢版主和我想的一样。但是没有搞过。谢谢
不走寻常路。
【方案】
一图读懂 华北工控基于Intel ? Elkhart Lake平台处理器主板EMB-3112
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
28397
goldage
文章数:
15820
年度积分:
1689
历史总积分:
28397
作者的所有帖子(15820)
注册时间:
2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2025/11/25 21:36:48
#4楼
电锯用力矩模式没试过,汇川330收放卷控制是很成熟的应用
【方案】
人机、变频器、伺服在塑料封切机上的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
12073
Tivian
文章数:
2974
年度积分:
1555
历史总积分:
12073
作者的所有帖子(2974)
注册时间:
2006/5/21
发站内信
发表于:2025/11/28 18:29:33
#5楼
感觉用电流限制也可以
此帖发自手机工控论坛
【方案】
台达PLC在毛巾织机送经系统中的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
8563
jxxs20101001
文章数:
394
年度积分:
113
历史总积分:
8563
作者的所有帖子(394)
注册时间:
2010/10/8
发站内信
发表于:2025/11/29 8:17:38
#6楼
用变频器没搞过,一般用的磁粉张力控制
【方案】
湿度测量常见问题及其避免方法|维萨拉(Vaisala)
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
22011
877476825
文章数:
9184
年度积分:
1942
历史总积分:
22011
作者的所有帖子(9184)
注册时间:
2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2025/11/29 8:41:21
#7楼
以下是引用
Tivian
在
2025/11/28 18:29:33
的发言:
感觉用电流限制也可以
谢谢。也想过用电流限制。但是1.不太好调节准确值,另外过流之后是停机还是怎么动作呢?不方便2.力矩控制超力力矩后会减速。方便些
不走寻常路。
【方案】
华北工控:模块化计算机在船舶制造业中的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
13266
蛇会大学
文章数:
4836
年度积分:
171
历史总积分:
13266
作者的所有帖子(4836)
注册时间:
2015/12/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2025/11/29 10:27:27
#8楼
按我的理解
仅用变频器参数设置,只能是限制最大转矩
看看参数有没有到达转矩让继电器动作的功能?可以试试用这个功能停机
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
【方案】
顺应电网智能化趋势,华北工控打造电力监控系统专用计算机产品方案
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
22011
877476825
文章数:
9184
年度积分:
1942
历史总积分:
22011
作者的所有帖子(9184)
注册时间:
2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2025/11/29 10:35:43
#9楼
以下是引用
蛇会大学
在
2025/11/29 10:27:27
的发言:
按我的理解
仅用变频器参数设置,只能是限制最大转矩
看看参数有没有到达转矩让继电器动作的功能?可以试试用这个功能停机
变频器的功能,负载力矩大减速停机,负载力矩小继续工作。
不走寻常路。
【方案】
用于全天候交通监控和道路监视的FLIR红外热像仪
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]变频器维修从入门到精通
•
[视频课程]变频器PID功能精讲
•
[视频课程]汇川变频器功能参数设置及实操训练
•
[视频课程]变频器、伺服和步进驱动技术应用
•
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
•
[视频课程]PID控制规律及其应用
•
[视频课程]模拟量控制基础知识
•
[视频课程]0基础玩转变频器
•
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
93.6006