您现在所在的是:

运动控制

回帖:3个,阅读:52 [上一页] [1] [下一页]
53
szliheyu
文章数:1
年度积分:53
历史总积分:53
注册时间:2025/7/16
发站内信
发表于:2025/7/16 23:36:13
#0楼
一台设备,三菱伺服控制系统,PLC给MRJ2S驱动器发脉冲,一段时间没用设备,现在使用时,一开机可以回原点,但在人机界面输入前进量,进刀时,电机前进到设定值后继续往前走,直到极限位报警才停,各位大佬知道怎么回事吗,不像是驱动参数丢失,因为换了一个备用机的驱动器也是同样的问题
3分悬赏
26383
ytleaderplc
文章数:11030
年度积分:946
历史总积分:26383
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2025/7/18 8:45:02
#1楼
监控plc程序看看?
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
9859
chi1225
文章数:2555
年度积分:498
历史总积分:9859
注册时间:2014/7/31
发站内信
发表于:2025/7/18 10:45:19
#2楼
1,参考原点丢失  2,驱动器参数变了:电子齿轮比,每软脉冲数 3,丝杆导程,同步带导程变了
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
11446
Tivian
文章数:2792
年度积分:928
历史总积分:11446
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2025/7/18 13:38:04
#3楼
机刀?显示值对不对?plc设定的参数是不是丢了?具体把画面发出来