40108
知道一点
文章数:23493
年度积分:1800
历史总积分:40108
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2025/12/4 15:55:48
#10楼

PLC做主将信息发给工控机?
触摸屏是主读取PLC信息

如果工控机也是主动
试着改变一下工作过程

仅供参考

附件 image.jpg
快乐 幸福 自由 比什么都重要
40108
知道一点
文章数:23493
年度积分:1800
历史总积分:40108
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2025/12/4 16:18:53
#11楼
具体你在3楼的说的过程~不了解
你可在适当地方判断D100>#0 (表明接收到照片数据),做什么事or触发一个标志位
然后清楚D100(接收到照片数据),完成从触发拍照-。。。。拍照数据接收的小过程
待下次的拍照

使用原来的沿控制就是听天由命~与扫描周期信号匹配很难很难
即便触摸屏也很难捕捉沿信号
快乐 幸福 自由 比什么都重要
10261
chi1225
文章数:2631
年度积分:0
历史总积分:10261
注册时间:2014/7/31
发站内信
发表于:2025/12/4 17:01:26
#12楼
常用的做法是:PLC发命令给上位机触发拍照,例如往D0里写1,上位机收到命令后去执行命令的同时把数据D0清零。上位拍照完返回数据给PLC就可以,例如D10里写1;把它转移走就行了,不一定要马上清掉。。我一般是准备触发拍照之前把D10清掉。。清不掉只能说明地址被占用或上位机一直写。
[此贴子已经被作者于2025/12/4 17:03:25编辑过]
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
7684
机栝
文章数:1014
年度积分:12
历史总积分:7684
注册时间:2017/6/12
发站内信
发表于:2025/12/5 8:25:57
#13楼
画个时序图就好了,如果时序有交叉的情况就会不稳定
知行合一。
18779
welfare1987
文章数:1864
年度积分:24
历史总积分:18779
注册时间:2009/1/27
发站内信
发表于:2025/12/5 21:39:56
#14楼
触摸屏是周期读取,当变量值修改时触发一个往PLC里写的事件,是个短暂的行为即你说的“上升沿”,常用的组态软件也是这样,文中提到的工控机应该是个定制开发的软件,有可能是往PLC里写这个操作持续的时间比较长