#0楼
       大连德嘉PN-Modbus是一款 Modbus RTU 转 Profinet 的网关,支持将 Modbus RTU 设备如流量计、温控表、变频器等终端设备,通过配置 Modbus RTU 通道命令,寄存器地址,生成 GSD 文件导入到博途或者 S7 编程软件,自动生成 I 地址和 Q 地址。西门子 PLC 无需编程,不用编写 Modbus RTU 程序,直接 IW 或者 QW 就可以读写控制 Modbus RTU设备。
附件 导入GSD文件图例.jpg
PN-Modbus网关有两种外型(功能一致,外观不同):
(1)与S7-1200 风格一致的型号为: PN-Modbus 1200
(2)与S7-200 Smart 风格一致的型号为: PN-Modbus SMART
PN-Modbus 1200与S7-1500 PLC构成的PN与RS485(ModbusRTU)通讯图示:
附件 连1500 拷贝.jpg

PN-Modbus 1200与S7-1200 PLC构成的PN与RS485(ModbusRTU)通讯图示:
附件 连1200-1 拷贝.jpg

PN-Modbus SMART与S7-200 Smart PLC构成的PN与RS485(ModbusRTU)通讯图示:
附件 连smart 拷贝.jpg
8998
大连德嘉工控WB 版主
文章数:1977
年度积分:858
历史总积分:8998
注册时间:2018/5/31
发站内信
发表于:2025/11/6 11:49:56
#1楼
以Smart200为例演示
通讯组态软件参数及Modbus命令设置如下:
附件 图片1.jpg

点击“编辑设备IP和设备名”,可直接更改PN-Modbus的IP和设备名,这里要和GSD文件中的PN向导设备名和IP一致。默认IP:192.168.1.10,设备名:pnmd01.dev1,可根据实际应用更改。
PN配置向导如下:
附件 图片2.jpg
附件 图片3.jpg

通过Modbus Slave模拟仿真从站,PLC监控表如下:通讯读写数据成功。