您现在所在的是:

德嘉工控

回帖:12个,阅读:453 [上一页] [1] [2] [下一页]
8257
大连德嘉工控WB 版主
文章数:1829
年度积分:117
历史总积分:8257
注册时间:2018/5/31
发站内信
发表于:2025/1/3 10:56:33
#10楼
       S06型PLC后面可以接的扩展模块,可以是西门子的,也可以是大连德嘉出品的S7-200 SMART系列数字量和模拟量扩展模块,其接口均与西门子原装模块一致,使用及配置方式 (包括接线端子方式)也与原装模块相同,可直接替代西门子原装模块使用,与西门子S7-200 SMART SR/ST系列 CPU完美兼容,与西门子原装的SMART系列IO模块可混合兼容使用,性价比极高!尤其EM AQ04,大家可以对比一下我们的接线方式是与原装完全一致的。

附件 微信图片_202307191154574.jpg
1155
will666
文章数:18
年度积分:64
历史总积分:1155
注册时间:2008/11/18
发站内信
发表于:2025/1/7 13:34:35
#11楼
支持PN-IO智能从站的通讯方式吗?可以作为1500的PN-IO从站吗?
8257
大连德嘉工控WB 版主
文章数:1829
年度积分:117
历史总积分:8257
注册时间:2018/5/31
发站内信
发表于:2025/1/9 11:29:22
#12楼
回复 #11楼 will666
这个目前还不支持,可以通过S7通讯,使用PUT/GET通讯和1500通讯的