2276
小猫鱼MAWheF
文章数:930
年度积分:1564
历史总积分:2276
注册时间:2016/8/6
发站内信
发表于:2026/7/25 8:13:03
#10楼
回复 #5楼 877476825
搞不清楚,几个伺服都使能了,布线都一样的,挨个断电伺服,发现只有把指定的那个伺服断电触摸屏才能正常下载,其它伺服对触摸屏又没有影响
8279
机栝
文章数:1051
年度积分:537
历史总积分:8279
注册时间:2017/6/12
发站内信
发表于:2026/7/25 8:18:56
#11楼
确实是伺服干扰的问题,设备要可靠接地,用带屏蔽的通讯线。我遇见最牛比的是三零J4伺服,没接地线之前使能,离了三米远的台式机鼠标都失灵。
知行合一。
1560
981183833
文章数:576
年度积分:481
历史总积分:1560
注册时间:2019/3/20
发站内信
发表于:2026/7/25 9:03:10
#12楼
触摸屏供电用双脚屏蔽线供电,屏蔽层单端接地试试
13255
Tivian
文章数:3377
年度积分:1041
历史总积分:13255
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2026/7/25 17:47:19
#13楼
也遇到过变频器干扰永宏编程的
此帖发自手机工控论坛
46922
YXBK 版主
文章数:21560
年度积分:1850
历史总积分:46922
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2026/7/25 20:51:03
#14楼
以下是引用小猫鱼MAWheF2026/7/25 8:13:03的发言:
搞不清楚,几个伺服都使能了,布线都一样的,挨个断电伺服,发现只有把指定的那个伺服断电触摸屏才能正常下载,其它伺服对触摸屏又没有影响


这样来看也可以说是伺服的问题

这时换个触摸屏能不能正常

如果还是不正常,那就是伺服的问题

如果正常,就是触摸屏的问题
大家一起学习
10942
chi1225
文章数:2754
年度积分:609
历史总积分:10942
注册时间:2014/7/31
发站内信
发表于:2026/7/26 12:06:32
#15楼
走以太网通迅就没问题,
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
28156
ytleaderplc
文章数:11748
年度积分:1116
历史总积分:28156
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2026/7/26 17:38:05
#16楼
干扰鼠标的时候也是经常遇到的