发表于:2004/2/1 20:44:00
#10楼
以下是引用西门庆在2003-12-24 17:31:00的发言:
自控系统设计中PLC的正确选择
张渤(沈阳水业有限公司水厂)
一、工作量
这一点尤为重要。在自动控制系统设计之初,就应该对控制点数(数字量及模拟量)有一个准确的统计,这往往是选择PLC的首要条件,一般选择比控制点数多10%~30%的PLC。这有几方面的考虑:
1、可以弥补设计过程中遗漏的点;
2、能够保证在运行过程中个别点有故障时,可以有替代点;
3、将来增加点数的需要。
作者参阅了大量有关书籍,编写的这个指南,作为维修人员来说总体正确;但对于设计人员有些观点落后,甚至不正确.
既然发在西门子论坛, 本人就S7-300/400经验进行探讨,欢迎各位大侠参与,共同办好本论坛.
争鸣: 点数多出达10%--30%的原因?
1.需弥补设计过程中遗漏的点,不应该达到10%--30%。如果是选PLC,应以计算能力计算--资源(主要是点数),周期(反应时间),结果也许会高于30%。
2.S7-300/400的IO模块,一般坏是以byte坏(有别于S5以bit坏,虽然都是以byte为单位供电),需要换板。
输出点:模块的每个BYTE有明确的带载能力(详查手册),现在的设计大多取消中间 继电器。这一组点的负荷情况(负载多少,哪种工作制)就需考虑了,所以一个BYTE的8个点并不一定全能用.
输入点:与其他机器不通过中间继电器进行I/O点对点通讯,该byte的电源应由对方提供,因此不足byte的bit本机并不好应用。
3.除去经济原因,不反对。
总结:作者的考虑点避重就轻,不反对点数多出30%。精算,知道哪些可以舍,哪些不能舍,左右权衡,把PLC用到极限是我们的共同心愿。
.