关于密码

1176
luyangcom
文章数:50
年度积分:50
历史总积分:1176
注册时间:2005/4/11
发站内信
发表于:2006/11/20 20:06:00
#0楼
请问有谁知道在STEP 7 300中怎么给OB、FC、块单独加密。用的是LAD语言。

                              谢谢
1080
lidaping011
文章数:58
年度积分:50
历史总积分:1080
注册时间:2006/10/26
发站内信
发表于:2006/11/24 15:06:00
#1楼
你把梯形图转换成Sources文件。怎么转换?首先你随便打开个块,在文件菜单下面有个
Generate Sources...  点击,然后输入个新建的Sources文件名称。再把你想要加密的块添加到
Blocks Selected里面,单击OK。再关闭所有的块,在SIMATIC Manager下面,点击左边的S7 Program(1)下面的Sources,右边就会出现刚才转换后的Sources文件,双击打开,在Title下面加上know_how_protect,就可以了。现在你再回到Blocks下面就会发现相应的块上面有个锁的图标。
1080
lidaping011
文章数:58
年度积分:50
历史总积分:1080
注册时间:2006/10/26
发站内信
发表于:2006/11/24 15:11:00
#2楼
加上know_how_protect以后要编译并保存。如果要修改,再打开相应的Sources文件,进行解锁,即在know_how_protect前面加上 //,编译保存就可以了。注意不要把Sources文件给删除掉,否则以后无法修改你的程序。
5356
shadowhao
文章数:1293
年度积分:50
历史总积分:5356
注册时间:2005/8/10
发站内信
发表于:2006/11/24 16:59:00
#3楼
谢谢!
2111
VIV
文章数:473
年度积分:50
历史总积分:2111
注册时间:2005/12/24
发站内信
发表于:2006/11/25 8:38:00
#4楼
又学了一招,谢谢了!
不过有一个问题哦,没有保护密码,对知道解密途径的人起不到保护的作用哦
积极发言,有错请纠正,谢谢!
1092
renjin21
文章数:32
年度积分:50
历史总积分:1092
注册时间:2004/7/4
发站内信
发表于:2006/11/27 22:28:00
#5楼
谢谢,又学到了点,呵呵
1080
lidaping011
文章数:58
年度积分:50
历史总积分:1080
注册时间:2006/10/26
发站内信
发表于:2006/11/29 13:30:00
#6楼
没有密码保护没关系,你在下载程序到PLC里面去的只是这些功能块,而没下载源程序块(即Sources文件),所以其他人从PLC上上传到PC机上后只有功能块,没Sources文件,看不到你的程序的。只有你的PC机上有Sources文件,才能解密进行修改。
1080
lidaping011
文章数:58
年度积分:50
历史总积分:1080
注册时间:2006/10/26
发站内信
发表于:2006/11/29 13:31:00
#7楼
其实密码保护的只是上传和下载。而不是对具体的文件加密
5689
tanshuozhe
文章数:2160
年度积分:50
历史总积分:5689
注册时间:2005/9/23
发站内信
发表于:2006/11/29 20:12:00
#8楼
S7-300加密码有何用处,几秒钟就解开了,无论是块加密还是PLC加密都没用的.