您现在所在的是:

电工技术

回帖:34个,阅读:3907 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
10691
xinjihua
文章数:3991
年度积分:50
历史总积分:10691
注册时间:2006/6/29
发站内信
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/9/4 23:51:00
#10楼
自己算算?
转子开路电压=?
0.7乘于转子开路电压/188=?
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1680
情牵一线
文章数:246
年度积分:50
历史总积分:1680
注册时间:2005/12/1
发站内信
发表于:2006/9/5 18:28:00
#11楼
搞错没有?10KV2500KW的电机转子电流是188A?我看你是乱说的!!!
1738
monglong
文章数:370
年度积分:50
历史总积分:1738
注册时间:2004/11/27
发站内信
发表于:2006/9/5 23:10:00
#12楼
怎么没人顶了?
10691
xinjihua
文章数:3991
年度积分:50
历史总积分:10691
注册时间:2006/6/29
发站内信
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/9/6 7:59:00
#13楼
以下是引用情牵一线在2006-9-5 18:28:00的发言:
搞错没有?10KV2500KW的电机转子电流是188A?我看你是乱说的!!!
转子电流达到1000A的都有.
主要看转子的开路电压.最高可达3000V左右.
不知提问者的转子的开路电压=?
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
965
jiangyongmin
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:965
注册时间:2006/9/11
发站内信
发表于:2006/9/22 18:31:00
#14楼
您能不能告诉我一下,在水阻启动的时候电机电流是如何变化的啊,
10691
xinjihua
文章数:3991
年度积分:50
历史总积分:10691
注册时间:2006/6/29
发站内信
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/9/22 20:23:00
#15楼
由于各个厂家的产品不完全相同,电机的启动电流的反映也不完全相同。
但有一点是相同的:启动时,水电阻的变化由最大到最小这个变化是一致的。但这个时间不尽相同,就是说,从启动到运转的切换时间,各个厂家在编程是有所区别而已。
一般情况下,延迟时间在40秒左右,对于一般电机来说已经足够了。
但对于有些负载较大的设备会有所不同,一般水阻柜厂家在定货时就已经确定了。
具体观察时,根据实际情况来确定启动时间是否正常:
当活动臂向下运行还没有停止时,就已经切换时,会有电流冲击!此时,延时时间不够!
当活动臂向下运行已经停止时,此时切换动作,说明延时时间合适。
当活动臂向下运行已经停止时,过一会才切换动作,说明延时时间过长!
当然,阻值配比不合适时,也会不正常,前文已经讲过,就不在罗嗦了。


[此贴子已经被作者于2006-9-22 20:24:18编辑过]
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1612
century
文章数:182
年度积分:50
历史总积分:1612
注册时间:2006/10/21
发站内信
发表于:2006/10/26 0:06:00
#16楼
[求助]
前两年厂家来装的一台电机(高压笼型),起动正常,后来只是水少时加水,没加过粉.现在起动时过流延时动作跳闸.请问液阻阻值是偏大了还是偏小了,该加水还是加粉?谢谢指教!表情表情


[此贴子已经被作者于2006-10-26 0:08:33编辑过]
10691
xinjihua
文章数:3991
年度积分:50
历史总积分:10691
注册时间:2006/6/29
发站内信
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/10/26 8:11:00
#17楼
电阻值偏大,造成起动电流开始过小,在规定时间内没有完成启动任务,接触器短接时造成冲击过大,,形成延时过流跳闸.说明电阻配得过大了,应减小,此时应增加电阻液浓度.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1612
century
文章数:182
年度积分:50
历史总积分:1612
注册时间:2006/10/21
发站内信
发表于:2006/10/26 22:34:00
#18楼
谢谢楼主回复,可电机是在起动时就开始过流延时了,不是在接触器短接时才过流的.电机几个月前起动时还没有这种现象,只是这一次加了些水后才这样,是不是该加粉了?电机为锅炉引风机,6KV,560KW,65A.现在起动电流为240A,太大了,想降到100A左右,阻值应该是多少.有计算公式吗?
10691
xinjihua
文章数:3991
年度积分:50
历史总积分:10691
注册时间:2006/6/29
发站内信
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/10/27 7:38:00
#19楼
以下是引用century在2006-10-26 22:34:00的发言:
谢谢楼主回复,可电机是在起动时就开始过流延时了,不是在接触器短接时才过流的.电机几个月前起动时还没有这种现象,只是这一次加了些水后才这样,是不是该加粉了?电机为锅炉引风机,6KV,560KW,65A.现在起动电流为240A,太大了,想降到100A左右,阻值应该是多少.有计算公式吗?
提供转子的电压,电流值?
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006