您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:23个,阅读:19655 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1197
lifa58
文章数:81
年度积分:50
历史总积分:1197
注册时间:2003/5/21
发站内信
发表于:2003/12/12 16:09:00
#10楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
6335
karl 版主
文章数:1703
年度积分:50
历史总积分:6335
注册时间:2003/12/26
发站内信
发表于:2004/1/11 12:44:00
#11楼
换Profibus线,做隔离线槽。
OB的写法见http://gktd.com/dispbbs.asp?boardID=2&ID=3713
.
1036
knightliness
文章数:73
年度积分:50
历史总积分:1036
注册时间:2004/1/12
发站内信
发表于:2004/1/12 22:04:00
#12楼
我同意加ob82的做法!然后看CPU的I/0诊断!把它帖出来分析!
6335
karl 版主
文章数:1703
年度积分:50
历史总积分:6335
注册时间:2003/12/26
发站内信
发表于:2004/1/28 14:07:00
#13楼
奇怪, 这图图贴, 没有图少人讨论图 几个牢骚贴, 却加钻, 图图图值钱图图
.
1522
Lin1010
文章数:205
年度积分:50
历史总积分:1522
注册时间:2003/10/22
发站内信
发表于:2004/1/30 10:37:00
#14楼
对,应该看CPU的运行BUFFER的信息,若是由程序内部的问题,一定有提示的解决办法。

1066
colt77
文章数:40
年度积分:57
历史总积分:1066
注册时间:2003/12/31
发站内信
发表于:2004/2/3 10:36:00
#15楼
是用供电吗?模拟量模板悬浮接地了吗?接地是否安全可靠且合乎有关规范要求?
991
zhaoshengyu
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:991
注册时间:2004/5/20
发站内信
发表于:2004/5/22 15:25:00
#16楼
各位大哥我补充两句,还有计算机的问题呢?
1,静电过大也可造成计算机死机或烧通讯口
不恋富贵不慕仙,一心游戏尘世间。
股市世事皆人事,赌徒傲然天地间。
切勿说我太疯颠,莫笑他人看不穿。
慧眼人间不平处,谈笑之中指江山。
987
lyli2002
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:987
注册时间:2004/3/22
发站内信
发表于:2004/5/28 16:39:00
#17楼
同意10楼的.
1013
dfzhou
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:1013
注册时间:2003/7/25
发站内信
发表于:2004/8/28 20:07:00
#18楼
诊断信息太多,有空扫出来贴上来。
先抄点上来供各位老大参考。

DIAGNOSE PAGE 1

Diagostic buffer of module CPU315
Order No./description              Component             version
6ES7 315-1AF03-0AB0            Hardware                 1
- - -                                      Firmware                  V 1.2.0

Event 1 of 10: Event ID 16#4302
Module transition from STARTUP to RUN
Startup information:
-Time for time stamp at the last backed up power on
-single processor operation
Current/last startup type:
-Warm restart triggered by swicth setting; last power on backed up
Permissibility of certain startup types:
-Manual warm restart permitted
-Automatic warm restart permitted
Last valid operation or setting of automatic startup type at power on:
-Warm restart triggered by switch setting; last power on backed up
Previous operating mode: STARTUP (warm restart)
Requested perating mode :RUN
Incoming event
04:20:0f;248 07/16/03

Event 2 of 10: Event ID 16#1381
Request for manual warm restrart
STOP due to : STOP caused by I/O error
Startup information:
-Startup without modified system configuration
-No difference between setpoint and actual configuration
-Time for time stamp at the last backed up power on
-Single processor operation
Current /last startup type:
--Warm restart triggered by swicth setting; last power on backed up
OB number:100
OBnot found,or disableed, or cannont be started in the current operating mode
Incoming event
04:20:0426 am 07/16/03



太累了,以后在贴剩下的8个事件吧




佛曰不可说
963
思雨
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:963
注册时间:2004/2/17
发站内信
发表于:2004/9/13 23:43:00
#19楼
把所有的系统块都下装到plc中,当出现I/O信号干扰时,虽然会发生I/O访问错误,但是不会停止PLC程序.我遇到过这种问题,按此方法即可解决.

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

109.2007