您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:11个,阅读:2378 [上一页] [1] [2] [下一页]
923
sdstuxj
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:923
注册时间:2002/10/20
发站内信
发表于:2006/6/13 9:43:00
#0楼
传感器输出的4——20mA的信号到SM334(4AI2AQ,订货号334-0CE01-0AA0),用万用表测量的输入电流值是一个稳定的值,但在PLC中看到的却是一个不断跳变的数,变化波动非常大,电缆用的是两芯的屏蔽电缆,SM334的输入口也确定没问题,接线方法也没问题,那么问题究竟出在哪儿了呢?
凡事预则立,不预则废
2392
robertjml
文章数:630
年度积分:50
历史总积分:2392
注册时间:2006/2/23
发站内信
发表于:2006/6/13 14:55:00
#1楼
楼上的朋友, 看看你的传感器是两线制电流类型, 还是四线制电流类型.

两线制电流类型的仪表, 只要电缆屏蔽层的一端接地OK就可以.

四线制电流类型的仪表, 仪表的输出负端一方面接入6ES7 334模板, 另一方面要接到 PLC电柜的接地母排!

注明: 两线制电流类型的仪表, 由6ES7 334模板输入通道供给该仪表 DC24V!
       四线制电流类型的仪表, 由其它电源供给!
1731
agitator898
文章数:398
年度积分:50
历史总积分:1731
注册时间:2005/5/23
发站内信
发表于:2006/6/14 8:38:00
#2楼
万用表的响应速度有限,建议你用示波器检查端口上的信号状况,再查找原因。
鼠老爹——家养老鼠名MINNIE
1160
rcdz1
文章数:86
年度积分:50
历史总积分:1160
注册时间:2004/5/10
发站内信
发表于:2006/6/14 13:38:00
#3楼
我已经在上一个贴子上给你回复了
1160
rcdz1
文章数:86
年度积分:50
历史总积分:1160
注册时间:2004/5/10
发站内信
发表于:2006/6/14 13:40:00
#4楼
如有需要给我打电话
987
danjuan
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:987
注册时间:2006/7/3
发站内信
发表于:2006/7/4 10:49:00
#5楼
学习
1187
readyou
文章数:78
年度积分:50
历史总积分:1187
注册时间:2004/8/2
发站内信
发表于:2006/7/8 17:06:00
#6楼
恩,不错
1202
枫笛
文章数:122
年度积分:50
历史总积分:1202
注册时间:2004/11/27
发站内信
发表于:2006/7/8 22:31:00
#7楼
可以用内部滤波试试
998
foxtonylj
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:998
注册时间:2005/10/25
发站内信
发表于:2006/7/13 0:18:00
#8楼
朋友 你输入信号是不是还串入了别的设备 比如数显 无笔记录仪什么的 我就碰见过一次 输入信号串接了这些设备 其他设备显示都正常 万用表测电流也没问题 但进模块就波动的离谱 后来去掉其他设备就正常了
2392
robertjml
文章数:630
年度积分:50
历史总积分:2392
注册时间:2006/2/23
发站内信
发表于:2006/7/13 9:49:00
#9楼
像foxtonylj所说的现象是有可能发生的. 模拟量输入模板带负载是有限的!

SM331输入模板4-20mA所允许的输入阻抗是25欧姆; SM334输入/输出模板的输入通道0-20mA所允许的输入阻抗是50欧姆.

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006