1170
ABBAC800F
文章数:88
年度积分:50
历史总积分:1170
注册时间:2005/8/5
发站内信
发表于:2006/5/9 16:38:00
#0楼
我附近村有几台农用潜水泵,每个泵上有一个电度表,集中在一个配电房内,电工做互感器时捣鬼,他故意不买(不是为了省钱),自己做,然后告诉老农民,电表走一个字,代表十个小字,一个小字0.75元,(够黑的吧)我想问一下,一个7.5kw的潜水泵电机,正常开一个小时,最大能耗电多少度(也就是多少各字),线路也就200米,多谢了,我想为当地农民说句话,拜托各位!!
992
xushirong123
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:992
注册时间:2006/4/23
发站内信
发表于:2006/5/9 16:49:00
#1楼
7.5kw/h
1170
ABBAC800F
文章数:88
年度积分:50
历史总积分:1170
注册时间:2005/8/5
发站内信
发表于:2006/5/9 17:02:00
#2楼
这么简单?
1114
copy
文章数:85
年度积分:50
历史总积分:1114
注册时间:2006/4/21
发站内信
发表于:2006/5/15 22:03:00
#3楼
加损耗及线路的问题最多就八个字。
3627
疑问
文章数:890
年度积分:50
历史总积分:3627
注册时间:2006/1/11
发站内信
发表于:2006/5/16 22:08:00
#4楼
7.5度
新手报道,受教必顶!
图
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2006/4/30
发站内信
发表于:2006/5/16 22:11:00
#5楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1377
心许
文章数:188
年度积分:50
历史总积分:1377
注册时间:2005/2/14
发站内信
发表于:2006/5/17 1:11:00
#6楼
你那电工很厉害互感器都能自己做(是电流互感器吧)

电量是电压乘电流再乘功率因数这才是实际用电量,

然后告诉老农民,电表走一个字,代表十个小字-------这句话也没错但自己做的电流互感器变比准吗???
978
412004200144
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:978
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2006/5/21 18:40:00
#7楼
一个小时耗电:
1.732x380x15x0.6/1000 度 (380V)
1215
luo71529
文章数:116
年度积分:50
历史总积分:1215
注册时间:2006/5/20
发站内信
发表于:2006/5/21 19:43:00
#8楼
你那电工很厉害互感器都能自己做。。。。。。夸张。沾小便宜。
1200
轨迹
文章数:103
年度积分:50
历史总积分:1200
注册时间:2006/1/8
发站内信
发表于:2006/5/21 20:12:00
#9楼
最多每个小时也就9个电字吧。