您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:12个,阅读:3120 [上一页] [1] [2] [下一页]
978
fengjunwei
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:978
注册时间:2006/4/21
发站内信
发表于:2006/4/23 19:27:00
#0楼
大哥帮帮忙吧
s7-200系列 CPU 224 CN ,软件MICRO/WIN V4.0,在传输数据是能够把数据块和
系统块传输到PLC中,当传输到程序块时就提示”非致命的错误“有哪位高手帮忙回答,
奖励QQ号一个(六位),来文清告之您的油箱,信誉之上
爱我的专业--自动化控制吧
958
country
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:958
注册时间:2006/4/24
发站内信
发表于:2006/4/24 11:35:00
#1楼
我也遇到跟你一样的情况,我下载程序进PLc,出现错误0082,后来换了好几种程序,都是以前用过的,可行的,还是显示这个错误,哪怕是最简单的一行指令也这样,我的PLC是CPU226 CN RLY 请教:是不有什么设定没有设定好啊?还是软件版本不够,我使用:MicroWin V3.2
各位大大们帮帮忙啊~~~~感激了~~~~
86180
ZCMY 版主
文章数:47547
年度积分:699
历史总积分:86180
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2006/4/24 14:28:00
#2楼
软件必须用MicroWin V4.0  SP3以上的版本;
以下的版本不支持CPU22*CN的PLC;
960
bbenben
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:960
注册时间:2006/4/24
发站内信
发表于:2006/4/24 16:29:00
#3楼
自动控制~~
不说这个词很久了
重新转向自动化行业
学习这些个让我头疼不已的....
1015
ikkoku
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:1015
注册时间:2006/4/7
发站内信
发表于:2006/4/24 21:41:00
#4楼
s7-200 cn好象是西门子专供中国市场的,只能在中文环境下写入程序。建议:

1。升级到 step7 micro/win 4.0 sp3 ,操作系统用中文win2000 sp4 或 中文winxp sp2
2。打开软件,在tool--option--general--language里选择chinese,然后好象还需要退出重起一次软件(也许不要,记不清了)。

应该就可以了,楼主试试。
目前是大菜鸟
1015
ikkoku
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:1015
注册时间:2006/4/7
发站内信
发表于:2006/4/24 21:42:00
#5楼
wangjzit@yahoo.com.cn

抱着中奖的希望……
目前是大菜鸟
1066
ruiheziyan
文章数:25
年度积分:50
历史总积分:1066
注册时间:2005/7/20
发站内信
发表于:2006/5/6 17:53:00
#6楼
同样,我也碰到一样的问题,我最后也是试了最简单的问题,结果错误提示是一样的.看到大家这么说明天去试试.
1024
afei5645
文章数:72
年度积分:50
历史总积分:1024
注册时间:2004/10/31
发站内信
发表于:2006/5/6 19:01:00
#7楼
请公布最后正确答案
962
whitecrow
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:962
注册时间:2006/5/6
发站内信
发表于:2006/5/6 22:30:00
#8楼
软件版本太低
1038
wzfustc
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:1038
注册时间:2005/10/9
发站内信
发表于:2006/5/18 11:35:00
#9楼
用step7 micro/win 4.0 sp3 语言选择中文!