您现在所在的是:

无所不谈

回帖:13个,阅读:1388 [上一页] [1] [2] [下一页]
3304
wangtaotao
文章数:951
年度积分:50
历史总积分:3304
注册时间:2003/12/8
发站内信
发表于:2005/12/18 15:22:00
#0楼
本报综合新华社、《城市晚报》等媒体报道 吉林辽源市中心医院火灾原因现已基本查清,是由于该医院电工违章操作造成的。目前这名电工因涉嫌重大责任事故罪被刑事拘留,后勤科长也被刑拘。辽源市委书记赵振起昨日在接受记者采访时表示,他对中心医院特别重大火灾事故的发生深感痛心,工作没有做到尽职尽责,向公众和辽源市全市人民做出深刻检讨。
原因:电工强行送电酿成灾难
昨日下午从吉林省辽源市公安机关获悉,辽源市中心医院特别重大火灾原因现已基本查清,是由于该医院电工违章操作造成的。目前这名电工因涉嫌重大责任事故罪被刑事拘留,后勤科长也被刑拘。

  据警方现场调查取证,15日16时30分,辽源市中心医院电工班班长张某值班时突然发现医院全楼断电,他来到二楼的配电室,在未查明停电原因的情况下强行送电,之后离开配电室。二三分钟后,配电室发出“劈啪”响声,张某返回时发现配电室已冒烟,他未采取扑救措施,而是跑到院外去拉变电器刀闸开关,再返回二楼时火势已经蔓延开来,从而酿成大祸。

  另据了解,该医院院长等人也已被辽源市有关部门监控和调查。

3304
wangtaotao
文章数:951
年度积分:50
历史总积分:3304
注册时间:2003/12/8
发站内信
发表于:2005/12/18 15:36:00
#1楼
在未查明停电原因的情况下强行送电:我在日常工作中,也经常这样来做。一般会出现“送不上电“;送上电可能过一会儿发生再次跳闸现象,最后一种情况也是经常出现的,就是送电以后,平安无事了。出现如此大祸,想想后怕啊!
张某返回时发现配电室已冒烟,他未采取扑救措施,而是跑到院外去拉变电器刀闸开关,再返回二楼时火势已经蔓延开来,从而酿成大祸:这个问题,个人认为,没什么不妥的,按照规定,出现电器火灾,应该首先切断电源,然后再进行灭火。
7725
mcz
文章数:2889
年度积分:50
历史总积分:7725
注册时间:2005/5/31
发站内信
发表于:2005/12/18 17:01:00
#2楼
出现电器火灾,应该首先切断电源,然后再进行灭火。同意。
未查明停电原因的情况下强行送电。不同意。
   中国人过生日,吃中国人自己包的生日包子。
4377
nyfuj 版主
文章数:1496
年度积分:50
历史总积分:4377
注册时间:2004/6/5
发站内信
发表于:2005/12/18 19:40:00
#3楼
以下是引用mcz在2005-12-18 17:01:00的发言:
出现电器火灾,应该首先切断电源,然后再进行灭火。同意。
未查明停电原因的情况下强行送电。不同意。
送电也是查明原因的一种方法.
但送完立即走开,的确不对

[此贴子已经被作者于2005-12-18 19:49:49编辑过]
   时时勤拂拭,莫使染尘埃。没有六祖的顿悟,只求神秀的力学慎思。
                                                  心镜(nyfuj)
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
注册时间:2003/12/11
发站内信
发表于:2005/12/18 19:54:00
#4楼
我也经常强行送电,只是没有确认问题之前不会走开闸刀。一般要监控很长时间。
卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐
谓正途,崎岖当先
3304
wangtaotao
文章数:951
年度积分:50
历史总积分:3304
注册时间:2003/12/8
发站内信
发表于:2005/12/18 20:11:00
#5楼
以下是引用machelec在2005-12-18 19:54:00的发言:
我也经常强行送电,只是没有确认问题之前不会走开闸刀。一般要监控很长时间。
是的,是的,也我为自己想“强送电”,找的措施!!!!
3479
一生最爱的人
文章数:200
年度积分:50
历史总积分:3479
注册时间:2005/7/24
发站内信
发表于:2005/12/18 20:41:00
#6楼
哪个单位做的配电系统,消防控制呢?没有警报的,搞不好是买了假冒的断路器!
3479
一生最爱的人
文章数:200
年度积分:50
历史总积分:3479
注册时间:2005/7/24
发站内信
发表于:2005/12/18 20:43:00
#7楼
电信公司的消防控制系统是:一有故障马上切电源!
3304
wangtaotao
文章数:951
年度积分:50
历史总积分:3304
注册时间:2003/12/8
发站内信
发表于:2005/12/18 20:50:00
#8楼
以下是引用一生最爱的人在2005-12-18 20:41:00的发言:
哪个单位做的配电系统,消防控制呢?没有警报的,搞不好是买了假冒的断路器!
别什么假冒不假冒的,大火燃烧,玉石俱焚,,,,,哪有什么假冒不假冒的!!!
2927
zsyf
文章数:638
年度积分:50
历史总积分:2927
注册时间:2005/12/16
发站内信
发表于:2005/12/18 21:07:00
#9楼
就算没有错也要找个替死鬼!这是潜规则,不是你电工错,难道是院长错?