962
lovetianbao
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:962
注册时间:2005/10/2
发站内信
发表于:2005/10/4 16:02:00
#0楼
S7-200 的输入输出地址

各位好:
我有个问题:
S7-200上的输入输出模件各端口地址是如何安排的?
3472
dixinke
文章数:1062
年度积分:50
历史总积分:3472
注册时间:2004/9/9
发站内信
发表于:2005/10/5 9:02:00
#1楼
顺序排列!
1731
agitator898
文章数:398
年度积分:50
历史总积分:1731
注册时间:2005/5/23
发站内信
发表于:2005/10/8 9:48:00
#2楼
接着CPU上端口的编号顺序依次往下编。挨着CPU的模块编号在前。
鼠老爹——家养老鼠名MINNIE
1112
emulefans
文章数:30
年度积分:53
历史总积分:1112
注册时间:2005/1/25
发站内信
发表于:2005/10/9 14:53:00
#3楼
那如果是不同型号的模块哪个在前哪个在后呢?
1731
agitator898
文章数:398
年度积分:50
历史总积分:1731
注册时间:2005/5/23
发站内信
发表于:2005/10/9 16:53:00
#4楼
不同型号模块前后排列没有关系。PLC只有数字量和模拟量之分,各管各的顺序给端口编号就是了。
鼠老爹——家养老鼠名MINNIE
1041
wcl8210
文章数:40
年度积分:50
历史总积分:1041
注册时间:2005/9/8
发站内信
发表于:2005/10/10 16:43:00
#5楼
顺序排列。但到下一块要从下一字节开始
例:CPU224(14入10出)+4入4出+8入8出
I0.0 I0.1  ....I0.7 I1.0...... I1.3 I1.4 I1.5  (CPU224)
I2.0 I2.1 I2.2 I2.3   (4入4出)
I3.0 I3.1 I3.2 I3.3 I3.4 I3.5 I3.6 I3.7  (8入8出)
这是入点的,出点也是这样。至于模拟量的嘛!就按顺序排就是了AIW0,AIW2,AIW4……
AQW0,AQW2,AQW4……
菜鸟相信自己总有一天会成为大虾
1195
aaahui
文章数:172
年度积分:50
历史总积分:1195
注册时间:2004/10/15
发站内信
发表于:2005/10/10 19:38:00
#6楼
楼上的朋友讲的深入浅出,尽管我懂,还要顶!
962
lovetianbao
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:962
注册时间:2005/10/2
发站内信
发表于:2005/10/12 11:31:00
#7楼
感谢你们的解说!
以ET 200 M 为例,它的AI AO模块没有设地址的编码器,好像是自动识别地址,跟DCS的模块不一样.
970
adathree
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:970
注册时间:2007/1/8
发站内信
发表于:2007/4/6 9:48:00
#8楼
请讲的仔细些
顺序排列。I1.6 I1.7???????????I2.4,I2.5,I2.6,I2.7
975
lsy998
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:975
注册时间:2005/4/5
发站内信
发表于:2007/4/9 10:00:00
#9楼
多余的地址,不再分配给其它的模块