您现在所在的是:

电工技术

回帖:15个,阅读:361次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3647
czhaii
文章数:825
年度积分:1289
历史总积分:3647
注册时间:2016/3/13
发站内信
发表于:2026/8/1 13:19:13
#10楼
回复 #9楼 xquan
1或者5脚去光耦 23或者67电阻和电容并联,电阻1001 测量1K.
3或者7两个电阻并联 阻值50去二极管
其他还在测量 非常感谢
11854
xquan
文章数:3099
年度积分:664
历史总积分:11854
注册时间:2011/5/2
发站内信
发表于:2026/8/1 23:55:21
#11楼
东方大国的变频器或驱动器,只要是它激式的开关电源,其脉宽芯片99%以上都是3842、3844这两种IC
3647
czhaii
文章数:825
年度积分:1289
历史总积分:3647
注册时间:2016/3/13
发站内信
发表于:2026/8/2 8:44:56
#12楼

花了好大精力
绘制了电源管理芯片周边元器件布局图

查了一下它激式电源  技成一篇提到汇川差不多故障现象的文章
故障维修实例:
UC28/384X系列IC的典型应用线路原理图。
上图为三垦某型号变频器开关电源部分实测反绘线路,限于篇幅开关电源次级输出部分仅绘出+5V回路供分析之用。
此处需要指出的是:
28是该系列IC工业级产品的命名前缀;
38则是其民用级别的命名前缀;
这两者之间仅在工作运行环境适应温度上有所差别,在性能、管脚排列等方面则一致。
目前,大品牌厂家多采用UC284X系列IC,国内小厂杂牌机、相当部分的开关电源、家用小电器等当中多见UC384X系列IC。
代换时,28系列IC可以直接代换38系列IC,至于38系列IC则要考虑设备实际使用环境来选择性地进行代换28系列IC。


一台汇川MD380 75KW变频器,运行过程中突然发生报“过热”故障代码信息,经查故障原因,系变频器内部供散热风扇使用的开关电源板损坏所致。
在维修由UC2844构成的开关电源板过程中,本人发现IC表面温升较高,呈现出类似过载故障现象。
排查常见的故障可能后,本人并未找到故障诱因,此时无意间测量了IC 8脚的输出电压,居然显示为异常的3.5V左右!
在将8#管脚同所接关联电路断开后,其输出+5V电压居然恢复正常,这无疑表明其所接电路当中有元件发生了异常——经过细致测量,发现本例故障为8#管脚所接的一支0.047uF消噪电容变质所致
附件 测绘.jpg
[此贴子已经被作者于2026/8/2 11:11:21编辑过]
5055
dffeifei110
文章数:1217
年度积分:525
历史总积分:5055
注册时间:2016/7/23
发站内信
发表于:2026/8/8 8:42:26
#13楼
还是强,我电子电路算是九窍通了八窍。
3647
czhaii
文章数:825
年度积分:1289
历史总积分:3647
注册时间:2016/3/13
发站内信
发表于:2026/8/8 8:50:59
#14楼
回复 #11楼 xquan
谢谢大师指点
控制板单独拆下来
试了两次
外接24V  5V2A或者3A电压
可以启动
报警温度故障ERR45
但是说明可以启动了
如果给了5V电压还不启动
准备检查708复位芯片了
今天再把5V换上去的电容换大一点
检查一下431AC周边元件
大概率就是5V电压不稳定
接上380V电源测量4.5V左右
3647
czhaii
文章数:825
年度积分:1289
历史总积分:3647
注册时间:2016/3/13
发站内信
发表于:2026/8/8 8:52:08
#15楼
回复 #13楼 dffeifei110
太谦虚了,我也是一边研究一边修理

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2026 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003