您现在所在的是:

电工技术

回帖:13个,阅读:236 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

中封电磁阀问题

2276
小猫鱼MAWheF
文章数:930
年度积分:1564
历史总积分:2276
注册时间:2016/8/6
发站内信
发表于:2026/7/23 9:16:55
#0楼
为啥设备上的中封电磁阀搁置半天不用,再给电磁阀供电时气缸有时候会速度很快的冲出去,第二次就正常了,大家伙碰到这种问题是怎么解决的
6086
516596794
文章数:168
年度积分:540
历史总积分:6086
注册时间:2016/9/6
发站内信
发表于:2026/7/23 10:34:50
#1楼
气管、接头或者气缸密封不太好了,时间长了保不住气压。
21325
1053370790
文章数:4810
年度积分:950
历史总积分:21325
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2026/7/23 10:38:29
#2楼
因为气缸里面没有残留气压,动作过后就有残留气压。说明你的管路或气缸有漏气。
21325
1053370790
文章数:4810
年度积分:950
历史总积分:21325
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2026/7/23 10:43:02
#3楼
加AS1001F系列阀试试
2692
chengfeil123
文章数:186
年度积分:367
历史总积分:2692
注册时间:2010/7/16
发站内信
发表于:2026/7/23 11:15:57
#4楼
气缸一侧进气口使用先导式单相阀就好了,和电磁阀没关系,主要是时间久了气缸里面的压力不一样了,要保证气缸里活塞内外压力一样就不会冲出去了。
46922
YXBK 版主
文章数:21560
年度积分:1850
历史总积分:46922
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2026/7/23 13:13:19
#5楼
原因就是密封性不好,多少有点漏气,第一次使用时由于气缸里没有了气压所以很快

个人的解决方法是,在程序里设定超过一定的时间话,先打开需要动作的反方向

比如气缸是伸出状态需要回缩,就先给伸出的电磁阀通电一会,然后再回缩
大家一起学习
2276
小猫鱼MAWheF
文章数:930
年度积分:1564
历史总积分:2276
注册时间:2016/8/6
发站内信
发表于:2026/7/23 16:36:51
#6楼
回复 #5楼 YXBK
你这个方法不行,很早就试过了,一样会冲出去,接头都用螺纹胶拧了,放置一天位置都没有变化说明不存在漏气的情况
2276
小猫鱼MAWheF
文章数:930
年度积分:1564
历史总积分:2276
注册时间:2016/8/6
发站内信
发表于:2026/7/23 16:37:16
#7楼
回复 #4楼 chengfeil123
这个到没有试过,有机会试一下
11594
solidcam
文章数:2747
年度积分:1315
历史总积分:11594
注册时间:2015/8/10
发站内信
发表于:2026/7/23 17:31:02
#8楼
密封性不好
46922
YXBK 版主
文章数:21560
年度积分:1850
历史总积分:46922
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2026/7/23 17:53:06
#9楼
以下是引用小猫鱼MAWheF2026/7/23 16:36:51的发言:
你这个方法不行,很早就试过了,一样会冲出去,接头都用螺纹胶拧了,放置一天位置都没有变化说明不存在漏气的情况


你是不是停在中间位置,如果是中间位置那就没办法

因为无论往哪头走,都一样的



判断有没有漏气,你可以隔半天后,把气管拔出来看看

有气得得话肯定会有排气出来的



我的是停在最头端位置,是可以的

电磁阀是双线圈的
大家一起学习