您现在所在的是:

电工技术

回帖:24个,阅读:540次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
* 帖子主题:

11KW电机发烫

30533
秀空
文章数:13707
年度积分:888
历史总积分:30533
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2026/7/22 8:05:48
#10楼
不是电流大了,就是轴承坏了
6245
516596794
文章数:171
年度积分:699
历史总积分:6245
注册时间:2016/9/6
发站内信
发表于:2026/7/22 8:28:36
#11楼
我原先一直测三相电阻,对地绝缘的方法检测电机好坏。
后来有一次遇到变频器一直报警,按照上面方法检测电机是好的,所以一直把精力放在变频器上。
最后修了一圈,发现是电机相间绝缘不好- -、。
20143
老兔子
文章数:2577
年度积分:901
历史总积分:20143
注册时间:2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2026/7/22 21:12:51
#12楼
测量电动机绕组的直流电阻是用直流电桥测量的,普通万能表测出的结果不能作数(除非是小功率电动机)。
3190
s7200
文章数:294
年度积分:220
历史总积分:3190
注册时间:2004/4/27
发站内信
发表于:2026/7/22 22:53:33
#13楼
电机线圈对地绝缘要用摇表测,一般万用表测量没太大作用的。
3190
s7200
文章数:294
年度积分:220
历史总积分:3190
注册时间:2004/4/27
发站内信
发表于:2026/7/22 22:55:03
#14楼
@2485846506    几天过去,这个讨论的现场进展如何?
47375
YXBK 版主
文章数:21799
年度积分:2303
历史总积分:47375
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2026/7/23 8:48:09
#15楼
以下是引用s7200在2026/7/22 22:53:33的发言:
电机线圈对地绝缘要用摇表测,一般万用表测量没太大作用的。

如果是相间短路还要把连接片拆了才行
大家一起学习
19248
pan_xiansheng
文章数:2431
年度积分:704
历史总积分:19248
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2026/7/26 11:23:06
#16楼
运行电流是重要的关键的指标,即使输入电压低,只要运行电流不超,照样运行。本人曾经把75kw,△连接电机改为Y连接,运行达10多年,也没事,只不过是电机的负载较轻,改接后电机的额定功率已不是75kw,而是25kW,其额定电流将控制在70A以内。
80
2485846506
文章数:7
年度积分:80
历史总积分:80
注册时间:2026/7/16
发站内信
发表于:2026/7/27 19:14:52
#17楼
回复 #14楼 s7200
后边几天电机后边一直在维修,就没管了,电机也没有启动过,等后边流程修好了,在启动就正常能用了
80
2485846506
文章数:7
年度积分:80
历史总积分:80
注册时间:2026/7/16
发站内信
发表于:2026/7/27 19:15:44
#18楼
回复 #12楼 老兔子
谢谢,我是纯新手,确实不太懂这些。
80
2485846506
文章数:7
年度积分:80
历史总积分:80
注册时间:2026/7/16
发站内信
发表于:2026/7/27 19:18:46
#19楼
回复 #1楼 pan_xiansheng
因为没测,大半夜通知就说电机停了,匆匆忙忙就去现场了,带了万用表,没有拿钳表。第二天过去后端就一直在维修,电机皮带轮连着后边,没法启动再测运行电流了,会撞上的。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2026 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006