2.5-4 调最小的
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
23529
877476825
文章数:9889
年度积分:1423
历史总积分:23529
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2026/7/21 13:32:40
#11楼
以下是引用ytleaderplc2026/7/21 10:50:20的发言:
2.5-4 调最小的
我也喜欢这样设置,留有余量
不走寻常路。
46922
YXBK 版主
文章数:21560
年度积分:1850
历史总积分:46922
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2026/7/23 9:14:53
#12楼
以下是引用8774768252026/7/21 13:32:40的发言:
以下是引用ytleaderplc2026/7/21 10:50:20的发言:
2.5-4 调最小的
我也喜欢这样设置,留有余量


留余量要看场合的

一般配置电机时都只会大不会小,就是很难在慢负荷下运行

现在有些电机质量不咋滴,有些甚至还有铝线的

我都是喜欢设置的比额定小一点,这样更保险



最好根据电机的额定电流来设置

假设额定是2.2,你选2.5-4最小都是2.5了,这样留余量不知意义何在
大家一起学习
23529
877476825
文章数:9889
年度积分:1423
历史总积分:23529
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2026/7/23 15:04:06
#13楼
以下是引用YXBK2026/7/23 9:14:53的发言:
表情现在实测2.36.担心最大值2.5会误跳。需要换保护器。
[此贴子已经被作者于2026/7/23 15:05:28编辑过]