您现在所在的是:

电工技术

回帖:13个,阅读:457次 [上一页] [1] [2] [下一页]
28442
ytleaderplc
文章数:11866
年度积分:1402
历史总积分:28442
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2026/7/21 10:50:20
#10楼
2.5-4 调最小的
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
23885
877476825
文章数:10027
年度积分:1779
历史总积分:23885
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2026/7/21 13:32:40
#11楼
以下是引用ytleaderplc在2026/7/21 10:50:20的发言:
2.5-4 调最小的
我也喜欢这样设置,留有余量
不走寻常路。
47373
YXBK 版主
文章数:21798
年度积分:2301
历史总积分:47373
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2026/7/23 9:14:53
#12楼
以下是引用877476825在2026/7/21 13:32:40的发言:
以下是引用ytleaderplc在2026/7/21 10:50:20的发言:
2.5-4 调最小的
我也喜欢这样设置,留有余量


留余量要看场合的

一般配置电机时都只会大不会小,就是很难在慢负荷下运行

现在有些电机质量不咋滴,有些甚至还有铝线的

我都是喜欢设置的比额定小一点,这样更保险



最好根据电机的额定电流来设置

假设额定是2.2,你选2.5-4最小都是2.5了,这样留余量不知意义何在
大家一起学习
23885
877476825
文章数:10027
年度积分:1779
历史总积分:23885
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2026/7/23 15:04:06
#13楼
以下是引用YXBK在2026/7/23 9:14:53的发言:
表情现在实测2.36.担心最大值2.5会误跳。需要换保护器。
[此贴子已经被作者于2026/7/23 15:05:28编辑过]
不走寻常路。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2026 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003