我们现场设备,用个中间继电器带几个220V照明灯,功率不超100W,有时切断继电器线圈了,照明灯还是很亮,把继电器从底座上拔下来再插回上去就灭了。这个是怎么回事?
24085
bnnyygy
文章数:6910
年度积分:1358
历史总积分:24085
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2026/6/6 17:42:31
#1楼
触点粘连了,实在不行,多加一个接触器,那样就稳了
19248
pan_xiansheng
文章数:2431
年度积分:704
历史总积分:19248
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2026/6/6 18:03:56
#2楼
我认为并非是触点粘连,如果是触点粘连,当切除电源后,理应仍然继续吸合,应该是线路的感应电压维持继续吸合,尤其是超长距离的线路,即使在断电后(并非是彻底停电),线路中仍可保持有50%以上的电压,基本能维持线圈工作。

如果要将其改善消除,可上网查询解决办法,比如说,加装放电装置。
[此贴子已经被作者于2026/6/6 18:05:17编辑过]
19248
pan_xiansheng
文章数:2431
年度积分:704
历史总积分:19248
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2026/6/6 18:07:32
#3楼
还有一种可能,就是你的电路可能存在寄生回路。具体什么是寄生回路,可上网查询。
[此贴子已经被作者于2026/6/6 18:23:23编辑过]
41549
知道一点
文章数:24048
年度积分:1274
历史总积分:41549
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2026/6/6 18:24:30
#4楼
继电器换掉就好了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
29988
goldage
文章数:16518
年度积分:1506
历史总积分:29988
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2026/6/6 21:03:07
#5楼
换接触器吧,虽然体积大点,但可靠
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2026/6/6 22:01:43
#6楼
是不是LED灯具?继电器是断火还是断零?用墙壁开关替代一下继电器试试?如果故障未排除,那么线路问题的概率极大
47375
YXBK 版主
文章数:21799
年度积分:2303
历史总积分:47375
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2026/6/7 4:05:07
#7楼
不要把继电器拔出来,把线圈的线拆一条看看,

先判断是不是控制回路问题
大家一起学习
2569
小猫鱼MAWheF
文章数:1066
年度积分:1857
历史总积分:2569
注册时间:2016/8/6
发站内信
发表于:2026/6/7 8:21:13
#8楼
试一下更换交流接触器,
23888
877476825
文章数:10027
年度积分:1782
历史总积分:23888
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2026/6/7 8:58:11
#9楼
以下是引用pan_xiansheng在2026/6/6 18:07:32的发言:
还有一种可能,就是你的电路可能存在寄生回路。具体什么是寄生回路,可上网查询。
[此贴子已经被作者于2026/6/6 18:23:23编辑过]
如果控制中间继电器是AC220V两线制的那种传感器,继电器是会一直亮,因为有漏电流。换成接触器就好了