返回工控网首页
|
| 添加到收藏夹
中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册
广告服务
|
客服中心
您现在所在的是:
PLC论坛
工控论坛首页
→
PLC论坛
→ 浏览主题:
显示器干扰问题。
回帖:
13
个,阅读:
215
次
[上一页]
[1]
[2]
[下一页]
* 帖子主题:
显示器干扰问题。
收藏
分享到
15629
产品体验中心会员
deweg
文章数:
2089
年度积分:
356
历史总积分:
15629
作者的所有帖子(2089)
注册时间:
2005/6/10
发站内信
发表于:2026/6/3 11:12:02
#0楼
现场设备有视觉检测,用海康的视觉,把视觉控制器当作工控机用。现在情况是设备上的伺服驱动器一使能,显示器就闪屏,黑屏,鼠标也不能用。准备在现场给工控机增加隔离变压器和滤波器后在供电。视觉控制器本省是24V的开关电源供电,对增加变压器和滤波器的方案没什么信心,请教各位大佬还有其它办法吗?
[此贴子已经被jint于2026/6/5 9:15:50编辑过]
【方案】
台达B2伺服“高响应 高精度”性能及其在超高压数控水刀的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
46228
YXBK
版主
文章数:
21328
年度积分:
1156
历史总积分:
46228
作者的所有帖子(21328)
注册时间:
2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2026/6/3 11:50:21
#1楼
视觉控制器本省是24V的开关电源供电
开关电源没有隔离功能
对增加变压器和滤波器的方案没什么信心
以我的实际经验来看,是有惊喜给你的
大家一起学习
【方案】
倍福基于 PC 的控制技术在布达佩斯 Müpa 节日剧院中的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
15629
产品体验中心会员
deweg
文章数:
2089
年度积分:
356
历史总积分:
15629
作者的所有帖子(2089)
注册时间:
2005/6/10
发站内信
发表于:2026/6/3 12:12:25
#2楼
回复 #1楼 YXBK
谢谢版主。这个礼拜去客户现场处理这个问题。
【方案】
Carlill能源公司借助FLIR i7红外热像仪检测位于印度旁遮普地区的太阳能发电厂问题
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
21067
产品体验中心会员
1053370790
文章数:
4719
年度积分:
692
历史总积分:
21067
作者的所有帖子(4719)
注册时间:
2012/9/7
发站内信
发表于:2026/6/3 13:03:57
#3楼
有没有尝试过接地呢,显示器接地,工控机(海康视觉)接地。
【方案】
PCS产品在造纸厂的应用
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
4470
宅男技术控
文章数:
553
年度积分:
249
历史总积分:
4470
作者的所有帖子(553)
注册时间:
2017/2/4
发站内信
发表于:2026/6/3 13:10:30
#4楼
在现场也遇到过这种情况:
一台检测设备,配两个显示器,只要设备一开启自动,屏立马黑几秒,随后又正常启动了。
也没找到原因。。。
【方案】
满足防爆要求的系统集成解决方案
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
23168
877476825
文章数:
9719
年度积分:
1062
历史总积分:
23168
作者的所有帖子(9719)
注册时间:
2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2026/6/3 14:39:42
#5楼
对增加变压器和滤波器的方案没什么信心,可能有改善,不一定能解决。最好将显示器重新一个回路
不走寻常路。
【方案】
倍福 | XTS 系统显著提升了饮料包装生产的灵活性和性能
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
1310
981183833
文章数:
451
年度积分:
231
历史总积分:
1310
作者的所有帖子(451)
注册时间:
2019/3/20
发站内信
发表于:2026/6/3 14:46:56
#6楼
我这边的设备是只要变频器频繁启动就会导致工控机关机或黑屏,我把电脑和显示器的插座单独拉出来一个插座供电,目前一切正常
【方案】
有源电力滤波器APF2000在某省人保大厦的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
18818
qq2994216177
文章数:
5388
年度积分:
91
历史总积分:
18818
作者的所有帖子(5388)
注册时间:
2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2026/6/3 19:01:39
#7楼
显示器信号线不要和强电线路绑扎,信号线和鼠标键盘线加磁环…
此帖发自手机工控论坛
【方案】
从农场到餐桌,ABB解决方案助力全面推动绿色大棚养殖业发展
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
2975
czhaii
文章数:
570
年度积分:
617
历史总积分:
2975
作者的所有帖子(570)
注册时间:
2016/3/13
发站内信
发表于:2026/6/3 20:43:14
#8楼
变频器的机器上装了自动排列设备,
我用24V负电压驱动光耦,
在控制板没有输出的时候,
居然量到十几伏电压。
导致机器动作紊乱,
刚开始完全没有想到是变频器作怪。
早知道这样,我走通讯或者继电器控制了。
【方案】
英威腾GD5000四象限高压变频器在山东某公司的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
29366
goldage
文章数:
16238
年度积分:
884
历史总积分:
29366
作者的所有帖子(16238)
注册时间:
2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2026/6/3 21:37:17
#9楼
很明显是电源问题
【方案】
汽修狭窄区域必须拆卸?FLIR分离式热像仪尽可能实现无损检测
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
•
[视频课程]零基础快速入门西门子S7-1500PLC
•
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
•
[视频课程]三菱PLC程序进制转化你懂了吗
•
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
•
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
•
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
•
[视频课程]西门子S7-1200与欧姆龙温控仪表的自由口通信
•
[视频课程]西门子S7-200SMART带参数子程序使用详解
124.8008