您现在所在的是:

电工技术

回帖:28个,阅读:1333次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
29988
goldage
文章数:16518
年度积分:1506
历史总积分:29988
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2026/6/5 21:23:27
#20楼
回复 #14楼 czhaii
无纺布的收卷用力矩电机是基本可以满足要求,两个收卷轴单独调节就可以了,主要是换卷时间两个轴要求不同
3647
czhaii
文章数:825
年度积分:1289
历史总积分:3647
注册时间:2016/3/13
发站内信
发表于:2026/6/6 5:01:14
#21楼
回复 #20楼 goldage
换卷停机
老板说棍筒摩擦升温
塑料布不受温度辐射
508
13872905997
文章数:29
年度积分:508
历史总积分:508
注册时间:2026/3/14
发站内信
发表于:2026/6/6 14:45:17
#22楼
4KwABB变频器2000?是不是说错了
此帖发自手机工控论坛
3647
czhaii
文章数:825
年度积分:1289
历史总积分:3647
注册时间:2016/3/13
发站内信
发表于:2026/6/6 17:12:55
#23楼
回复 #22楼 13872905997
没有说错啊,
我也不知道新的多少钱,
拆机件
508
13872905997
文章数:29
年度积分:508
历史总积分:508
注册时间:2026/3/14
发站内信
发表于:2026/6/6 17:58:48
#24楼
以下是引用czhaii在2026/6/6 17:12:55的发言:
没有说错啊,
我也不知道新的多少钱,
拆机件
新的是有点贵,前段时间1000买了两台,用了一台还剩一台也是拆机的
此帖发自手机工控论坛
3647
czhaii
文章数:825
年度积分:1289
历史总积分:3647
注册时间:2016/3/13
发站内信
发表于:2026/6/6 19:07:46
#25楼
回复 #24楼 13872905997
是因为帮我调机器,
才给2000
3647
czhaii
文章数:825
年度积分:1289
历史总积分:3647
注册时间:2016/3/13
发站内信
发表于:2026/6/16 6:33:57
#26楼
转矩控制模式主要是通过控制电机的输出转矩来实现对负载的控制。

在一些需要精确控制转矩的场合,如张力控制、卷绕设备等,伺服电机的转矩控制模式就发挥了重要作用。例如,在印刷机的张力控制中,伺服电机通过转矩控制模式,精确地控制纸张的张力,确保印刷质量。纸张在传送过程中,需要保持一定的张力,张力过大或过小都会影响印刷效果。通过转矩控制模式,可以实时调整电机的输出转矩,使纸张的张力始终保持在合适的范围内。

再比如,在电线电缆的卷绕设备中,伺服电机也常常采用转矩控制模式。在卷绕过程中,需要保证电线电缆的张力均匀,避免出现松散或过紧的情况。转矩控制模式可以根据卷绕半径的变化,自动调整电机的输出转矩,确保张力稳定。

转矩控制模式的特点是可以直接控制电机的输出转矩,对负载的变化具有较好的适应性。但在实际应用中,需要对转矩进行精确的测量和控制,以确保系统的稳定性和可靠性。

那么,对于不同的应用场景,我们该如何选择合适的伺服电机控制模式呢?这需要我们根据具体的设备要求、工艺特点和控制精度等因素来综合考虑。只有选择了合适的控制模式,才能充分发挥伺服电机的优势,提高设备的性能和生产效率。
3647
czhaii
文章数:825
年度积分:1289
历史总积分:3647
注册时间:2016/3/13
发站内信
发表于:2026/6/26 13:39:49
#27楼
昨天下午去看了一下
下棍和花纹辊不平行
中间凸出来的
咨询生产厂家说要开机滚一段时间
压到的部分花纹还可以
不需要加温度
附件 机械.jpg

附件 梯形图.jpg
[此贴子已经被作者于2026/6/26 14:12:36编辑过]
3647
czhaii
文章数:825
年度积分:1289
历史总积分:3647
注册时间:2016/3/13
发站内信
发表于:2026/7/9 5:30:30
#28楼
本文介绍了ACS510变频器传动故障诊断方法,重点分析了串行通讯故障的常见原因和处理措施。主要内容包括:1)传动参数0401-0403记录最近三个故障;2)EFB网络故障诊断参数组5306-5309的功能说明;3)典型通讯故障(接线错误、地址重复、主站离线等)的特征参数变化及排查方法;4)故障代码28(串行通讯1故障)和31-33的具体处理建议;5)间歇性通讯中断的潜在原因(接线松动、电缆破损、接地不良等)。文档提供了从参数监测到故障排除的完整诊断流程。

ABB变频器 DA控制调试

ABB变频器菜单选择

模拟量DA功能控制参数设置

要使用 ACS510 变频器通过外部 0–10V 信号控制转速,需将模拟量输入 AI1 接 0–10V 信号,并设置宏与参数为“外部给定1(AI1)”模式。?

   ?接线?:将外部 0–10V 控制信号接至 ?AI1(端子5)?,公共端接 ?AGND(端子6)?,?+10V(端子4)? 仅在接有源电压信号时可不使用(若信号源为无源电位器,则需接 +10V 与 AGND 构成回路);跳线 ?J1(内部)需置于左侧(0–10V 模式)?。
   ?参数设置?:设 ?99.02 = 1(标准宏)?,?11.02 = 0(外部控制1)?,?11.03 = 1(给定源选 AI1)?,?13.01 = 0.0%(AI1 最小对应 0V)?,?13.02 = 100.0%(AI1 最大对应 10V)?。
   ?启停控制?:若需外部启停,设 ?10.02 = 1(DI1 控制)? 并将启停信号接 ?DI1(端子13)与 DCOM(端子12)?。
   ?注意?:?勿设 PID 宏(99.02=6)?,否则给定源会被 PID 输出覆盖;确保电机额定参数(99.05–99.08)已按铭牌正确设置。?

模拟量输入端子 2

ABB ACS510 变频器的 AI2 是模拟量输入端子 2,主要用于接收 4-20mA 电流信号或 0-10V 电压信号 ,常接压力变送器、电位器等外部设备实现速度给定或闭环控制。

AI2 端子怎么接线

   ?端子位置?:AI2 对应变频器控制端子排的?端子 12?(信号+)和?端子 13?(GND 信号-)。??1
   ?信号类型?:
       ?4-20mA 电流信号?:压力变送器、流量变送器等常用输出,需将跳线开关拨到电流"I"位置(右侧)。
       ?0-10V 电压信号?:电位器、PLC 模拟量输出等,需将跳线开关拨到电压"U"位置(左侧)。??
   ?接线注意?:
       使用屏蔽双绞线连接,信号线与动力线分开走线,避免干扰。
       4-20mA 信号若无法调速,可能是极性接反,对调两根线即可。
       建议用万用表确认输入信号是否正常(4-20mA 档或 DC24V 电压档)。??

关键参数怎么设

   ?应用宏选择?(参数 9902):
       ?标准宏?(=1):通用控制场景。
       ?PID 控制宏?(=6):恒压供水等闭环控制。
       ?手动/自动宏?(=5):本地/远方切换控制。??1??
   ?AI2 信号范围?(参数 1304/1305):
       ?1304?(AI2 下限):4mA 信号设为 20%(4/20×100%)。
       ?1305?(AI2 上限):20mA 信号设为 100%。
       若用 0-10V 电压信号,1304 设为 0%,1305 设为 100%。??1??
   ?给定源选择?(参数 1103/1106):
       ?1103=2?:外部给定 1 来源为 AI2。
       ?1106=2?:外部给定 2 来源为 AI2。
       配合参数 1102 选择外部 1/外部 2 控制模式。??3??5
   ?电机基础参数?(参数 9905-9909):按电机铭牌设置额定电压、电流、频率、转速、功率。??2??3

常见用在哪

   ?恒压供水?:压力变送器 4-20mA 输出接 AI2,变频器内置 PID 宏实现闭环稳压,PLC 通过 485 通讯读频率和压力反馈。??1
   ?速度给定?:电位器或 PLC 模拟量输出接 AI2,实现 0-50Hz 无级调速。??6
   ?本地/远方切换?:配合手动/自动宏,AI1 接本地给定,AI2 接远方模块给定,实现控制源切换。??
   ?故障排查?:
       参数调乱可恢复出厂设置:9902 先选"ABB 标准宏",断电重启后重新设置。
       AI2 无响应时,检查跳线开关位置、信号极性、参数 1304/1305 是否匹配。????7

操作前断电接线,确认信号类型(有源/无源)匹配端子供电;调试时可通过 ?ref(给定)键? 或 ?01.02(实际频率)? 观察响应。若用面板调速,需切换至本地模式(按“ local /remote”键或设 10.01=0)。?

变频器的操作

变频器的控制与显示

控制端子表

ACS510变频器接线图

变频器的操作

ACS510变频器参数表一

ACS510变频器参数表二

电动电位器单元

手动自动单元

应用部分线路和编程

???????

已修改参数列表

传动故障诊断的故障队列
ACS510 故障诊断的详细信息,请参见第 196 页开始的 " 故障列表 " 一章。由传动反
馈给现场总线的最近三个 ACS510 故障如下表所示:

-------------------------------------------------------------------------

|传动参数                                 Modbus 协议规定          |

|                                           ABB 传动   DCU 配置       |

| 0401   最后一个故障                   40401                      |

| 0402   最后二个故障                   40402                      |

| 0403   最后三个故障                   40403                      |

-------------------------------------------------------------------------


串行通讯故障诊断
引起网络故障的原因很多,下面给出一些常见原因:
- 接线松动
- 接线错误
- 接地不良
- 站点重复
- 网络上的传动或其它设备设置不正确
EFB 网络故障跟踪的主要诊断功能包括在参数组 53 EFB 协议中的参数 5306 ~ 5309
中。在 " 完整参数描述 " 部分给出了这些参数的详细描述。

故障特征及其纠正措施
下面这一小节描述故障诊断中故障的表现形式及其纠正措施。
正常运行
在网络正常工作期间,每个传动的参数 5306 ~ 5309 的值如下:
- 5306 EFB OK MESSAGES( 好信息)递增 ( 每条消息都被正确接收,并且寻址正确时
此参数递增 )。
- 5307 EFB CRC ERRORS( CRC错 误)不递增 ( 接收到一条 CRC 校验错误的无效消息
值时此参数递增 )。
- 5308 EFB UART ERRORS( UART错 误)不递增 ( 当检测到字符格式错误,如奇偶校
验错误或帧错误时,该参数递增 )。
- 5309 EFB 状态值根据网络通讯的情况变化。
通讯中断
如果通讯中断,ACS510 采取的动作参见前面介绍的 " 通讯故障 " 部分。对应的参数
是 3018 COMM FAULT FUNC( 通讯故障功能) 和 3019 COMM FAULT TIME( 通讯故障时间)。
在 " 完整参数描述 " 部分给出了这些参数的详细信息。
无主站点在线
如果没有主站点在线:任何站点上的 EFB 好消息( EFB OK MESSAGES) 和故障信息
(5307 EFB CRC ERRORS 和 5308 EFB UART ERRORS) 都不会增加。
纠正措施:
- 检查主站点是否正确接入网络,并保证主站点编程正确。
- 检查并确认电缆连接正常,没有出现断路或者短路情况。
站点地址重复
如果两个或更多站点具有相同的 ID,那么:
- 具有相同 ID 号的这些站点都不会被寻址。
- 每次对某一特定站点进行读写操作时,5307 EFB CRC ERRORS 或 5308 EFB UART
ERRORS 的值递增。
纠正措施:检查所有站点的 ID, 修改重复的 ID。
接线交叉
如果通讯电缆出现交叉 ( 传动 A 端子和另一个传动的 B 端子相连 ):
- 参数 5306 EFB OK MESSAGES 的值不递增。
- 参数 5307 EFB CRC ERRORS 和 参数 5308 EFB UART ERRORS 值递增。
纠正措施:检查 RS-485 通讯线路连接中是否有接线交叉的现象。
故障 28 – 串行通讯 1 故障
如果传动控制盘显示故障代码 28 “SERIAL 1 ERR” (串行通讯 1 故障 ),那么请检查:
- 主站点是否有故障。如果有故障,就排除故障。
- 通讯连接故障,要纠正该故障,请检查传动的通讯连接。

对于具体的应用场合,传动的通讯超时设置太短。在超时延迟设定的时间内主站
点还没有建立与传动的通讯。为了纠正该故障,通过参数 3019 COMM FAULT TIME
(通讯故障时间)延长该时间。
故障 31 ~ 33 – EFB1 ~ EFB3
在 196 页开始的 " 故障列表 " 部分列出的传动 3 个 EFB 故障代码 ( 故障代码 31
~
33) 没有使用。
间歇通讯中断
上面描述的问题是 ACS510 串行通讯最常见的问题。间歇通讯中断故障可能是由以下
原因造成的 :
- 接线松动。
- 设备振动造成通讯电缆破损。
- 接地和屏蔽不良。

ABB ACS510 变频器不支持真正的闭环矢量转矩控制(如直接转矩控制 DTC),仅能通过标量(V/f)模式实现“转矩限制”或“转矩提升”,无法设定为“力矩模式”作为主控制方式。??

   ?ACS510 系列默认为标量控制(V/f),无独立“转矩模式”选项?;其控制模式由 ?9902(应用宏)? 设定,常见如 1(标准宏)、5(手动/自动宏),均不启用闭环转矩控制。
   ?可设置转矩限制参数?:通过 ?2003(最大输出电流)? 间接限制最大转矩(因转矩 ≈ 电流 / 电机额定电流 × 额定转矩),但非动态转矩反馈控制。
   ?启动时可启用转矩提升?:设 ?2101(起动功能) = 4 或 8?(含转矩提升),并调整 ?2110(转矩提升电流)?(通常 5%~30% 额定电流),用于补偿低速转矩不足(仅限启动阶段,频率 >20Hz 自动退出)。
   ?若需真实转矩控制(如卷绕、张力)?,应选用支持矢量控制的型号(如 ACS550/ACS880),ACS510 无编码器反馈接口,无法实现闭环转矩。
   ?务必先设置电机铭牌参数(9905~9909)并选合适应用宏(9902)?,否则转矩相关功能可能异常或无效。??

操作前请断电、确认负载类型(恒转矩如传送带可用转矩提升,但非“力矩模式”);如确需闭环转矩,请核查是否误用 ACS510(经济型标量驱动)——它?不支持?如 ACS550 的“无传感器矢量”或“闭环矢量”转矩控制。建议查阅官方手册 ?3ABD00016170? 或联系 ABB 技术支持确认固件能力。??

附件 0-10V控制.jpg

附件 3KW.jpg

附件 DA外部端子控制.jpg

附件 Group01 运行数据.jpg

附件 Group99启动数据.jpg

附件 加减速.jpg

附件 参数.jpg

附件 应用宏.jpg

附件 标准宏编号.jpg

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2026 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005