您现在所在的是:

电工技术

回帖:16个,阅读:259 [上一页] [1] [2] [下一页]
21010
1053370790
文章数:4698
年度积分:635
历史总积分:21010
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2026/5/23 16:05:38
#10楼
猜测蓝线接了火线,大电流绝缘破损对地短路。
8052
273708367
文章数:1206
年度积分:368
历史总积分:8052
注册时间:2012/5/13
发站内信
发表于:2026/5/23 20:31:41
#11楼
火线过载了,蓝色线承受了他不应该承受的电流
13693
蛇会大学
文章数:4934
年度积分:370
历史总积分:13693
注册时间:2015/12/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2026/5/23 21:04:55
#12楼
看这两根线的颜色,都不是好线。
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
28466
cfg168
文章数:17126
年度积分:188
历史总积分:28466
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2026/5/23 21:26:31
#13楼
接触不良,高温氧化,红线导通良好,蓝线接触不良产生高温氧化。
20690
pqsh 版主
文章数:7688
年度积分:424
历史总积分:20690
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2026/5/24 10:42:25
#14楼
以下是引用YXBK2026/5/22 10:50:56的发言:
确实有点看不懂,单相设备,两根线流过的电流应该是一样大小的

而这两根线又是同一条电缆

正常来说应该发热的程度也一样
可能蓝线没接好, 接的地方电阻大, 发热了.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
37
麦麦I831
文章数:4
年度积分:37
历史总积分:37
注册时间:2026/5/24
发站内信
发表于:2026/5/24 11:37:01
#15楼
数据中心项目即将开工,寻电气工程师2,弱电工程师1人,有意者请联系我
此帖发自手机工控论坛
46121
YXBK 版主
文章数:21269
年度积分:1049
历史总积分:46121
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2026/5/24 16:04:16
#16楼
回复 #14楼 pqsh
你这样的解释比较合理
大家一起学习