紧急求助:380伏7.5kW三角形接法2.5平方的电缆会不会太小?
回帖:
31
个,阅读:
1723
次
[上一页]
[1]
[2]
[3]
[4]
[下一页]
* 帖子主题:
紧急求助:380伏7.5kW三角形接法2.5平方的电缆会不会太小?
收藏
分享到
1927
5188迷茫野狼
文章数:
199
年度积分:
50
历史总积分:
1927
作者的所有帖子(199)
注册时间:
2016/8/7
发站内信
发表于:2025/12/13 15:48:10
#0楼
距离大约50m以内。感觉2.5平方硬铜芯线有点小。
[此贴子已经被作者于2025/12/13 15:51:47编辑过]
此帖发自手机工控论坛
【方案】
台达C2000系列变频器在铝箔纸压花机上的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
9235
产品体验中心会员
大蜜蜂
文章数:
363
年度积分:
479
历史总积分:
9235
作者的所有帖子(363)
注册时间:
2008/10/6
发站内信
发表于:2025/12/13 16:04:17
#1楼
50米距离用4平方比较合适。
【方案】
ABB PLC在石灰窑监控系统中的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
21408
产品体验中心会员
1053370790
文章数:
4827
年度积分:
1033
历史总积分:
21408
作者的所有帖子(4827)
注册时间:
2012/9/7
发站内信
发表于:2025/12/13 16:04:24
#2楼
国标线没问题
【方案】
MatrikonOPC与西门子S7300系列PLC以太网通讯
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
47081
YXBK
版主
文章数:
21647
年度积分:
2009
历史总积分:
47081
作者的所有帖子(21647)
注册时间:
2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2025/12/13 17:18:57
#3楼
平方数足,就没问题
大家一起学习
【方案】
气体泄漏难发现?韩国最大炼油公司的做法值得学习......
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
29791
goldage
文章数:
16431
年度积分:
1309
历史总积分:
29791
作者的所有帖子(16431)
注册时间:
2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2025/12/13 21:07:08
#4楼
肯定不行啊,你电机的电流都15.8啊,就算节约也要4平方啊
【方案】
RFID厂内物流追踪:可持续地优化生产物流领域的时间和成本
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
3161
产品体验中心会员
s7200
文章数:
292
年度积分:
191
历史总积分:
3161
作者的所有帖子(292)
注册时间:
2004/4/27
发站内信
发表于:2025/12/13 21:36:25
#5楼
规范要求4平方。要是费用困难,领导不介意故障停机,烧坏了更换也方便,才可以着先,坏了再换。
此帖发自手机工控论坛
【方案】
DVP-PM运动控制型PLC在大型铣镗床上的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
13373
Tivian
文章数:
3421
年度积分:
1159
历史总积分:
13373
作者的所有帖子(3421)
注册时间:
2006/5/21
发站内信
发表于:2025/12/14 9:49:51
#6楼
短距离可以用2.5的,你这距离建议起码还是4平方的线
【方案】
面向机载航空电子系统的高可靠TSN网络技术开发
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
14989
产品体验中心会员
hmz810220
文章数:
3370
年度积分:
634
历史总积分:
14989
作者的所有帖子(3370)
注册时间:
2013/6/15
发站内信
发表于:2025/12/15 10:01:29
#7楼
7.5本来就要4平方,何况你还50米
【方案】
华北工控嵌入式AI计算机,加速医疗机器人市场部署
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
6683
YS-W
文章数:
2176
年度积分:
1018
历史总积分:
6683
作者的所有帖子(2176)
注册时间:
2003/11/5
发站内信
发表于:2025/12/15 13:02:34
#8楼
一切都要从安全的角度出发,当然短时间无责任一次性的情况下另说。
【方案】
倍福 | 《可灵活扩展的模块化安全解决方案:TwinSAFE 助力实现安全自动化》
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
47081
YXBK
版主
文章数:
21647
年度积分:
2009
历史总积分:
47081
作者的所有帖子(21647)
注册时间:
2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2025/12/15 14:49:39
#9楼
说用4平方的看看,除非不是国标线
大家一起学习
【方案】
华北工控嵌入式AI主板定制化方案,赋能无人机产业创新发展
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]电工进阶电气工程师的一百种可能
•
[视频课程]你还不会电机正反转电路吗
•
[视频课程]三节课掌握星三角程序编写
•
[视频课程]电工如何快速入门PLC
•
[视频课程]十年老电工实操系列之从小白到超越中级
•
[视频课程]低压电工考证实操教程之电机控制接线实操
•
[视频课程]应用中的电动机控制与保护元器件选择
•
[视频课程]老司机带你玩转电工仪器仪表
•
[视频课程]电工操作证实操--科目二
93.6006