返回工控网首页
|
| 添加到收藏夹
中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册
广告服务
|
客服中心
您现在所在的是:
电工技术
工控论坛首页
→
电工技术
→ 浏览主题:
紧急求助:380伏7.5kW三角形接法2.5平方的电缆会不会太小?
回帖:
31
个,阅读:
1116
次
[上一页]
[1]
[2]
[3]
[4]
[下一页]
* 帖子主题:
紧急求助:380伏7.5kW三角形接法2.5平方的电缆会不会太小?
收藏
分享到
1927
5188迷茫野狼
文章数:
199
年度积分:
50
历史总积分:
1927
作者的所有帖子(199)
注册时间:
2016/8/7
发站内信
发表于:2025/12/13 15:48:10
#0楼
距离大约50m以内。感觉2.5平方硬铜芯线有点小。
[此贴子已经被作者于2025/12/13 15:51:47编辑过]
此帖发自手机工控论坛
【方案】
智能仓储 | 华北工控打造自动化立体库控制系统嵌入式硬件方案
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
8969
产品体验中心会员
大蜜蜂
文章数:
361
年度积分:
213
历史总积分:
8969
作者的所有帖子(361)
注册时间:
2008/10/6
发站内信
发表于:2025/12/13 16:04:17
#1楼
50米距离用4平方比较合适。
【方案】
倍福基于 PC 的控制技术助力实现测量力检测极限
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
20732
产品体验中心会员
1053370790
文章数:
4608
年度积分:
357
历史总积分:
20732
作者的所有帖子(4608)
注册时间:
2012/9/7
发站内信
发表于:2025/12/13 16:04:24
#2楼
国标线没问题
【方案】
华北工控SOMB-6581A:搭载RK3588处理器,助力人机界面应用升级
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
45654
YXBK
版主
文章数:
21007
年度积分:
582
历史总积分:
45654
作者的所有帖子(21007)
注册时间:
2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2025/12/13 17:18:57
#3楼
平方数足,就没问题
大家一起学习
【方案】
CNC | 多个程序输入输出画面
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
28928
goldage
文章数:
16023
年度积分:
446
历史总积分:
28928
作者的所有帖子(16023)
注册时间:
2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2025/12/13 21:07:08
#4楼
肯定不行啊,你电机的电流都15.8啊,就算节约也要4平方啊
【方案】
图尔克汽车生产中的可靠滑橇检测
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
3020
产品体验中心会员
s7200
文章数:
286
年度积分:
50
历史总积分:
3020
作者的所有帖子(286)
注册时间:
2004/4/27
发站内信
发表于:2025/12/13 21:36:25
#5楼
规范要求4平方。要是费用困难,领导不介意故障停机,烧坏了更换也方便,才可以着先,坏了再换。
此帖发自手机工控论坛
【方案】
配备MeterLink的FLIR T425红外热像仪帮助Medite Europe Ltd加快红外检测工作速度
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
12592
Tivian
文章数:
3111
年度积分:
378
历史总积分:
12592
作者的所有帖子(3111)
注册时间:
2006/5/21
发站内信
发表于:2025/12/14 9:49:51
#6楼
短距离可以用2.5的,你这距离建议起码还是4平方的线
【方案】
华北工控准系统BIS-6680H-J11:适用于机器视觉系统搭建
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
14620
产品体验中心会员
hmz810220
文章数:
3338
年度积分:
265
历史总积分:
14620
作者的所有帖子(3338)
注册时间:
2013/6/15
发站内信
发表于:2025/12/15 10:01:29
#7楼
7.5本来就要4平方,何况你还50米
【方案】
华北工控ATX-6157工业主板,大数据可视化平台的理想选择
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
6055
YS-W
文章数:
1835
年度积分:
390
历史总积分:
6055
作者的所有帖子(1835)
注册时间:
2003/11/5
发站内信
发表于:2025/12/15 13:02:34
#8楼
一切都要从安全的角度出发,当然短时间无责任一次性的情况下另说。
【方案】
TwinCAT 3 软件助力半导体设备的国产化
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
45654
YXBK
版主
文章数:
21007
年度积分:
582
历史总积分:
45654
作者的所有帖子(21007)
注册时间:
2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2025/12/15 14:49:39
#9楼
说用4平方的看看,除非不是国标线
大家一起学习
【方案】
华北工控机在水电厂闸门控制系统中的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]电工进阶电气工程师的一百种可能
•
[视频课程]你还不会电机正反转电路吗
•
[视频课程]三节课掌握星三角程序编写
•
[视频课程]电工如何快速入门PLC
•
[视频课程]十年老电工实操系列之从小白到超越中级
•
[视频课程]低压电工考证实操教程之电机控制接线实操
•
[视频课程]应用中的电动机控制与保护元器件选择
•
[视频课程]老司机带你玩转电工仪器仪表
•
[视频课程]电工操作证实操--科目二
78.0005