厂里有12条240平方的电缆需要对接,外面做工程的告诉我说新电缆与之前的电缆大小不一样,但标的都是240

因为他用240的铜管插进去,明显感觉很松


后来我就较真了一下,锯了一段下来量,单根直径是2.1


新的是61条,2.1/2=1.05  1.05*1.05*3.14*61=211.1  211.1/240=0.879=88%  相当于88折

旧的是48条,2.1/2=1.05  1.05*1.05*3.14*48=166.1  166.1/240=0.692=69%  相当于7折


个人觉得88折还能接受,7折太离谱了点
大家一起学习
21125
877476825
文章数:8757
年度积分:1056
历史总积分:21125
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2025/7/23 10:32:15
#1楼
上次也是这样,185的铝电缆用185的鼻子太松了。没办发又塞点细铝丝进去,再压
不走寻常路。
22010
bnnyygy
文章数:6273
年度积分:906
历史总积分:22010
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2025/7/23 15:24:14
#2楼
人家电缆厂知道你们电工余量留的大,给你们省钱呢
27799
goldage
文章数:15606
年度积分:1091
历史总积分:27799
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2025/7/23 21:40:32
#3楼
你多塞点铜丝进去就可以压的紧
43948
YXBK 版主
文章数:20119
年度积分:1327
历史总积分:43948
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2025/7/24 7:50:14
#4楼
以下是引用goldage2025/7/23 21:40:32的发言:
你多塞点铜丝进去就可以压的紧


不是说压紧的问题,合同写着国标240平方,而现在实际查出来少了这么多,不知领导与供应商怎么谈这个事的

材料进场时,我们也没有检查,都只是看上面的表示

也不知道做这样的工程,应该是怎样的检验流程

假设要做到国标,该怎样在合同里注明,是不是材料进场就要检查
大家一起学习
26418
ytleaderplc
文章数:11044
年度积分:981
历史总积分:26418
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2025/7/24 8:55:11
#5楼
内卷太严重了 也不是好事。
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
11483
Tivian
文章数:2806
年度积分:965
历史总积分:11483
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2025/7/24 9:00:23
#6楼
奇怪,为什么线鼻子没缩水呢
1951
非同寻常
文章数:197
年度积分:486
历史总积分:1951
注册时间:2023/1/9
发站内信
发表于:2025/7/24 11:47:07
#7楼
设计只管按标准下单,不符合标准那是品质的事情表情
27799
goldage
文章数:15606
年度积分:1091
历史总积分:27799
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2025/7/24 21:09:28
#8楼
回复 #4楼 YXBK
材料如果是乙方提供,直接上报退货就可以
如果是自己采购,上报公司工作群,不是自己责任肯定不背过
5117
YS-W
文章数:1288
年度积分:694
历史总积分:5117
注册时间:2003/11/5
发站内信
发表于:2025/7/25 8:31:23
#9楼
我这里用线,必须说明是国标线,不说都按非标线买,国标线都不达标,就蹦说非标线了。