您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:14个,阅读:164 [上一页] [1] [2] [下一页]
106
A罗志恒13880
文章数:291
年度积分:106
历史总积分:106
注册时间:2023/4/27
发站内信
发表于:2025/7/7 17:24:06
#0楼
今天设计电路,有7个伺服驱动器,分别是2个100W(1.5A) 3个400W(4.5A)  2个1000W (10.5A)  额定合计电流是3+13.5+21=37.5A。
请问一下如何选断路器和滤波器呢?根据37.5A来选吗?但是37.5A是额定电流,设备实际运行中,能否达到驱动器的额定电流呢?还是说用钳形电流表打实际的总电流,根据钳形电流表的显示来选择。滤波器和空开是不是选一样大的呢?
10分悬赏,已用3分
11414
Tivian
文章数:2781
年度积分:896
历史总积分:11414
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2025/7/7 20:17:27
#1楼
不光看总电流,还要看伺服的使用率,然后大致估计个系数
+3
27732
goldage
文章数:15578
年度积分:1024
历史总积分:27732
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2025/7/7 21:21:59
#2楼
一个用电器用一个开关
手册上就有选型,不用自己选
43882
YXBK 版主
文章数:20099
年度积分:1261
历史总积分:43882
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2025/7/7 23:51:59
#3楼
总共3400W,除以220,15.5A

20、32都可以,没有合适的配件情况下40、63也能顶

断路器主要是防止短路的,大一点也没关系
此帖发自手机工控论坛
大家一起学习
106
A罗志恒13880
文章数:291
年度积分:106
历史总积分:106
注册时间:2023/4/27
发站内信
发表于:2025/7/8 11:04:45
#4楼
回复 #1楼 Tivian
对的,我刚开始不知道,按额定电流去选,结果被吊了。。。。。
106
A罗志恒13880
文章数:291
年度积分:106
历史总积分:106
注册时间:2023/4/27
发站内信
发表于:2025/7/8 11:06:19
#5楼
回复 #2楼 goldage
阁下哪个公司,一个伺服配一个断路器,我只能说真牛皮,华为,比亚迪,宁王都咩有这样用的。可能日本三菱本部可能这样用。
106
A罗志恒13880
文章数:291
年度积分:106
历史总积分:106
注册时间:2023/4/27
发站内信
发表于:2025/7/8 11:08:55
#6楼
回复 #3楼 YXBK
伺服驱动器不能用功率除以电压的,这个负载不是电阻负载。只能按额定电流去选,但实际运行又基本达不到额定电流。所以目前我感觉就只能用钳形电流表去测总电流。以后只能靠经验设计,这东西无法准确估算。
43882
YXBK 版主
文章数:20099
年度积分:1261
历史总积分:43882
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2025/7/8 14:24:25
#7楼
以下是引用A罗志恒138802025/7/8 11:08:55的发言:
伺服驱动器不能用功率除以电压的,这个负载不是电阻负载。只能按额定电流去选,但实际运行又基本达不到额定电流。所以目前我感觉就只能用钳形电流表去测总电流。以后只能靠经验设计,这东西无法准确估算。


就算按额定,也没有你说的那么大吧

100W的电机,220V的电压,怎么也不会有1.5A电流吧


附件 微信截图_20250708141837.jpg

附件 微信截图_20250708141901.jpg
大家一起学习
4563
gaoyingchun
文章数:505
年度积分:197
历史总积分:4563
注册时间:2009/9/19
发站内信
发表于:2025/7/8 14:42:47
#8楼
以下是引用A罗志恒138802025/7/8 11:04:45的发言:
对的,我刚开始不知道,按额定电流去选,结果被吊了。。。。。


领导啥意见,不按照额定去选,我们怎么知道实际电流多大?
共同学习!!!
2295
chengfeil123
文章数:156
年度积分:84
历史总积分:2295
注册时间:2010/7/16
发站内信
发表于:2025/7/8 18:10:39
#9楼
三菱750w及以下伺服是支持单相220V电压的,1kw的伺服要用三相200V电压,既然这样那都用三相200V电压,我一般就是3400W/200V=17A,这样计算下来和额定电流差不多,还有本身伺服也不是一起动作的,也不会满负荷运行,滤波器在放大一点选25A足够了。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报