您现在所在的是:

工控论坛

工控论坛首页 LabVIEW → 浏览主题: 请教大师
回帖:24个,阅读:268 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
* 帖子主题:

请教大师

1539
1007057693
文章数:66
年度积分:88
历史总积分:1539
注册时间:2016/5/3
发站内信
发表于:2025/7/4 15:05:02
#0楼
深圳精一电控生产一款伺服驱动器,型号是VS400N037用来控制一台油泵,一启动油泵转动,但马上就停下来,伺服驱动器显示A.71故障码,上百度查不到有关资料。有哪位大师知道这是什么意思。还有A.94这个故障码?谢谢大师指点!
225
wygdezh
文章数:95
年度积分:225
历史总积分:225
注册时间:2022/4/1
发站内信
发表于:2025/7/4 16:14:23
#1楼
找伺服驱动器的厂家或说明书,就知道什么意思了。一般外壳上有品牌或电话
1539
1007057693
文章数:66
年度积分:88
历史总积分:1539
注册时间:2016/5/3
发站内信
发表于:2025/7/4 20:13:05
#2楼
回复 #1楼 wygdezh
谢谢楼上回复!驱动器厂家深圳精一电控电话打不通,设备厂家宁波海丰朔胶机械有限公司早破产了。
27732
goldage
文章数:15578
年度积分:1024
历史总积分:27732
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2025/7/4 21:26:01
#3楼
怀疑你的编码器线接反了
没看过这个机的手册,一般新装的经常有这个状况
26351
ytleaderplc
文章数:11017
年度积分:914
历史总积分:26351
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2025/7/5 9:09:53
#4楼
深圳精一电控
百度看这个公司目前还是存在的
没有看到官网
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
1539
1007057693
文章数:66
年度积分:88
历史总积分:1539
注册时间:2016/5/3
发站内信
发表于:2025/7/5 9:14:25
#5楼
回复 #3楼 goldage
谢谢楼上回复,我也怀疑是编码器的问题,因为驱动器上控制端子PTCP.PTCN这两个应该是编码器电源。5V电压接上就变成了0.5V,这台设备是正常运行的设备,不是新的设备。编码器在伺服电机里边,我没拆过,真是棘手哇!我想让大师们确认这个故障A.71是不是编码器的问题?
1539
1007057693
文章数:66
年度积分:88
历史总积分:1539
注册时间:2016/5/3
发站内信
发表于:2025/7/5 9:19:56
#6楼
回复 #4楼 ytleaderplc
深圳精一电控官网百度是有,但他们的电话全是空号。
26351
ytleaderplc
文章数:11017
年度积分:914
历史总积分:26351
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2025/7/5 9:55:36
#7楼
以下是引用10070576932025/7/5 9:19:56的发言:
深圳精一电控官网百度是有,但他们的电话全是空号。
看来不是很正规的企业
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
10957
xquan
文章数:2995
年度积分:289
历史总积分:10957
注册时间:2011/5/2
发站内信
发表于:2025/7/6 7:39:43
#8楼
发个驱动器的图片和铭牌看看
1539
1007057693
文章数:66
年度积分:88
历史总积分:1539
注册时间:2016/5/3
发站内信
发表于:2025/7/6 9:08:09
#9楼
附件 IMG_20250630_100103.jpg
这个是驱动器的铭牌
[此贴子已经被作者于2025/7/6 9:32:43编辑过]