有群友友分享说,年前天气偏冷干燥,几乎无负载,两条4*150并用的铠装电缆,在四指套处炸开,电缆运行有20年了。
现怀疑是人为破坏的,但是也用了二十多年!也考虑绝缘老化龟裂,靠近分叉处最先裂口,放电,爆炸,不知道你们能不能看出点其他的门道来!
【方案】
华北工控EMB-2582主板,满足远程诊疗系统8K音视频编解码及高效传输需求
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
44912
YXBK
版主
文章数:
20674
年度积分:
91
历史总积分:
44912
作者的所有帖子(20674)
注册时间:
2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2025/2/17 17:04:42
#1楼
如果人为的,先不说动机,至少要很大胆量吧
大家一起学习
【方案】
CNC | M80控制单元快速诊断之LED状态分析
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
16018
产品体验中心会员
xuhuifox
文章数:
2955
年度积分:
35
历史总积分:
16018
作者的所有帖子(2955)
注册时间:
2005/3/25
发站内信
发表于:2025/2/17 17:14:39
#2楼
要是有人倒点酒精,点一把火!
感觉也不对,这火为什么就在底下烧咧!
是不是电缆拐弯拐急了,时间久了什么的呢!
一切为了生活
【方案】
用于“DMX world”动态灯光控制的高速通讯系统
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
10193
solidcam
文章数:
2053
年度积分:
1250
历史总积分:
10193
作者的所有帖子(2053)
注册时间:
2015/8/10
发站内信
发表于:2025/2/17 17:38:44
#3楼
假如是人为的,胆子也够大的。
【方案】
台达整套智能解决方案鼎力服务光伏产业
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
19175
老兔子
文章数:
2526
年度积分:
1093
历史总积分:
19175
作者的所有帖子(2526)
注册时间:
2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2025/2/17 19:53:40
#4楼
从图片上来看,是这根电缆发热严重先烧起来后祸及附近的电缆,检查这根电缆为什么这个部位发热严重?
[此贴子已经被作者于2025/2/17 19:54:02编辑过]
【方案】
图尔克用于EtherCAT协议的TBEC系列模块
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
12093
Tivian
文章数:
2988
年度积分:
1575
历史总积分:
12093
作者的所有帖子(2988)
注册时间:
2006/5/21
发站内信
发表于:2025/2/17 20:06:43
#5楼
20年的电缆,考虑老化,绝缘不够相间短路造成的吧
【方案】
华北工控EMB-7538:全新发布的搭载RK3399芯片嵌入式主板
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
503
kat2007
文章数:
12
年度积分:
98
历史总积分:
503
作者的所有帖子(12)
注册时间:
2016/6/27
发站内信
发表于:2025/2/17 20:42:28
#6楼
给我一个胆也不敢。要是人为烧了整个楼…………
【方案】
高效控制:拜尔借助图尔克RFID(射频识别)的支持测试新的活性成分
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
28408
goldage
文章数:
15825
年度积分:
1700
历史总积分:
28408
作者的所有帖子(15825)
注册时间:
2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2025/2/17 21:23:00
#7楼
不排除是电缆外皮绝缘老化,然后局部发热
【方案】
华北工控AGV专用嵌入式产品方案——为物流仓库智能搬运提供助力
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
7155
第三颗牙
文章数:
981
年度积分:
160
历史总积分:
7155
作者的所有帖子(981)
注册时间:
2007/11/21
发站内信
发表于:2025/2/18 8:17:32
#8楼
考虑一下左下角的电缆是不是搁着配电柜了,造成绝缘破坏。
【方案】
台达C2000变频器在龙门吊上的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
1079
981183833
文章数:
356
年度积分:
37
历史总积分:
1079
作者的所有帖子(356)
注册时间:
2019/3/20
发站内信
发表于:2025/2/18 8:18:06
#9楼
其中一项对地短路也是有可能的
【方案】
图尔克利用成熟解决方案改进电池生产
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]电工进阶电气工程师的一百种可能
•
[视频课程]你还不会电机正反转电路吗
•
[视频课程]三节课掌握星三角程序编写
•
[视频课程]电工如何快速入门PLC
•
[视频课程]十年老电工实操系列之从小白到超越中级
•
[视频课程]低压电工考证实操教程之电机控制接线实操
•
[视频课程]应用中的电动机控制与保护元器件选择
•
[视频课程]老司机带你玩转电工仪器仪表
•
[视频课程]电工操作证实操--科目二
109.2007