#0楼
一个压缩机控制交给实验员做冷热冲击,测试前需要耐压绝缘测试,要和测试后数据比较,实验员反馈耐压不过,但是样件都是仓库领出来的都是产线测试通过的,所以让他先放温箱烘烘再测。第二天,实验员反馈高压线有问题,去产线测试能通过。但是,高压线是全新的。我让实验员把线寄过来,我看看。线束到手,屏蔽层有绝缘胶带,感觉也还可以,但是就觉得太近了,然后打耐压,看到剥线的地方打火。
拆开绝缘胶带,把屏蔽层剥长一点。耐压过了。
[此贴子已经被jint于2024/2/1 9:48:41编辑过]
【方案】
倍福助力一体化开放式控制平台最大程度提升项目开发效率
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
21012
honghaii
文章数:
8148
年度积分:
501
历史总积分:
21012
作者的所有帖子(8148)
注册时间:
2006/12/5
发站内信
发表于:2024/1/30 11:58:54
#1楼
意思这个实验没有标准喽。
既然测试这个对屏蔽层的拨开距离应该有要求的吧,实验员捣糨糊喽。
【方案】
华北工控ATX-6992SY主板,助力实现智慧停车场车牌自动识别
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
6452
YS-W
文章数:
2052
年度积分:
787
历史总积分:
6452
作者的所有帖子(2052)
注册时间:
2003/11/5
发站内信
发表于:2024/1/30 13:08:54
#2楼
生产与实验的检测标准不同一
【方案】
中国工业计算机行业技术竞争激烈,华北工控以研发为基、创新未来
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
41070
产品体验中心会员
知道一点
文章数:
23842
年度积分:
795
历史总积分:
41070
作者的所有帖子(23842)
注册时间:
2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2024/1/30 13:18:37
#3楼
难道这根线经过产线检测or入库前or出库时,亦或客户接线前,动了手脚?
看最后描述,搞不明白
弱弱的问句,耐压是如述的标准?~~屏蔽层剥长,剥线的地方不打火,耐压就过。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
【方案】
智慧物流发展,华北工控提供智能分拣中心系统定制化工业整机方案
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
21757
kazefsh
文章数:
7253
年度积分:
50
历史总积分:
21757
作者的所有帖子(7253)
注册时间:
2013/2/5
发站内信
发表于:2024/1/30 21:10:10
#4楼
要求是1900Vac高压对外壳漏电流小于10mA,产线有工装,测试前给实验员一根新线他自己剥头的用于测试。
【方案】
助力抗疫,英威腾UPS智慧锂电方案入驻移动医学检测方舱
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
10050
chengzheng
文章数:
1830
年度积分:
463
历史总积分:
10050
作者的所有帖子(1830)
注册时间:
2006/7/24
发站内信
发表于:2024/1/30 21:22:52
#5楼
学习了。就是因为屏蔽线距离测试加压位置近了
【方案】
图尔克通过RFID避免错误
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
29519
goldage
文章数:
16307
年度积分:
1037
历史总积分:
29519
作者的所有帖子(16307)
注册时间:
2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2024/1/30 21:57:21
#6楼
屏蔽层搞成这样也是少见
【方案】
瑞典医院使用红外热像仪维护暖通空调系统
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
6452
YS-W
文章数:
2052
年度积分:
787
历史总积分:
6452
作者的所有帖子(2052)
注册时间:
2003/11/5
发站内信
发表于:2024/1/31 8:01:33
#7楼
以下是引用
kazefsh
在
2024/1/30 21:10:10
的发言:
要求是1900Vac高压对外壳漏电流小于10mA,产线有工装,测试前给实验员一根新线他自己剥头的用于测试。
这样说就理解了
【方案】
煤矿智能化开采,华北工控可提供采煤机运行监测系统专用计算机
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
21757
kazefsh
文章数:
7253
年度积分:
50
历史总积分:
21757
作者的所有帖子(7253)
注册时间:
2013/2/5
发站内信
发表于:2024/1/31 8:01:46
#8楼
原先黑色绝缘胶带包裹的是屏蔽层
【方案】
性能强大的开放式控制技术助力打造全自动“巴姆库汉 4.0”年轮蛋糕店
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
7775
第三颗牙
文章数:
1128
年度积分:
552
历史总积分:
7775
作者的所有帖子(1128)
注册时间:
2007/11/21
发站内信
发表于:2024/1/31 8:19:23
#9楼
做耐压试验需要使用屏蔽线么?
【方案】
人机、变频器、伺服在塑料封切机上的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]电工进阶电气工程师的一百种可能
•
[视频课程]你还不会电机正反转电路吗
•
[视频课程]三节课掌握星三角程序编写
•
[视频课程]电工如何快速入门PLC
•
[视频课程]十年老电工实操系列之从小白到超越中级
•
[视频课程]低压电工考证实操教程之电机控制接线实操
•
[视频课程]应用中的电动机控制与保护元器件选择
•
[视频课程]老司机带你玩转电工仪器仪表
•
[视频课程]电工操作证实操--科目二
78.0005