#0楼
中封式如图进行两个排气节流阀的布置,进行电磁阀换位后换至中位,但之后气缸仍出现缓慢移动的现象。请问是节流阀出现漏气了吗?
【方案】
英威腾模块化UPS与智能能量吸收单元为机械加工行业保驾护航
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
5291
799676754
文章数:
1536
年度积分:
50
历史总积分:
5291
作者的所有帖子(1536)
注册时间:
2016/9/4
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2021/7/26 9:35:44
#1楼
这应该是汽缸活塞密封不良,从活塞处窜汽造成。
雷电
【方案】
图尔克 阀门接口的分布式控制
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
50
墨G2KD
文章数:
2
年度积分:
50
历史总积分:
50
作者的所有帖子(2)
注册时间:
2021/7/23
发站内信
发表于:2021/7/26 11:53:24
#2楼
回复 #1楼 799676754
指的是是气缸问题吗?
【方案】
奥普特—口服液瓶盖检测
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
10050
chengzheng
文章数:
1830
年度积分:
463
历史总积分:
10050
作者的所有帖子(1830)
注册时间:
2006/7/24
发站内信
发表于:2021/7/26 15:45:19
#3楼
也可能是电磁阀的问题?
【方案】
通过倍福集成式自动化解决方案高效提升半导体生产
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
4966
dffeifei110
文章数:
1200
年度积分:
436
历史总积分:
4966
作者的所有帖子(1200)
注册时间:
2016/7/23
发站内信
发表于:2021/7/26 17:01:19
#4楼
中封式的电磁阀?判断是电磁阀的问题,可以考虑换成中压式的电磁阀。
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
【方案】
华北工控:发挥工控机硬件优势,助力AGV移动机器人多场景应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
29549
goldage
文章数:
16319
年度积分:
1067
历史总积分:
29549
作者的所有帖子(16319)
注册时间:
2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2021/7/26 21:38:32
#5楼
有个不常见的原因是汽缸内缺油
【方案】
英威腾为单包机提供系统集成方案
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
1795
沧海爱依旧zK
文章数:
397
年度积分:
50
历史总积分:
1795
作者的所有帖子(397)
注册时间:
2016/12/1
发站内信
发表于:2021/7/27 16:57:10
#6楼
前几天刚遇到过这个情况,气缸活塞串气了。
【方案】
智慧消防 | 华北工控提供消防无人机系统专用嵌入式主板方案
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
5291
799676754
文章数:
1536
年度积分:
50
历史总积分:
5291
作者的所有帖子(1536)
注册时间:
2016/9/4
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2021/7/28 9:26:34
#7楼
回复 #2楼 墨G2KD
汽缸内活塞窜汽的可能性较大,但也许会是其它原因,如电磁阀中位密封不良。
雷电
【方案】
华北工控工业级平板电脑定制化方案,助推环境监测数智化转型
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
14596
产品体验中心会员
卢学斌
文章数:
5277
年度积分:
50
历史总积分:
14596
作者的所有帖子(5277)
注册时间:
2009/12/3
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2021/7/29 15:51:33
#8楼
你要立即停用中通式电磁阀效果会好,中封式在电磁阀处于中位时,原本进气端压力还是要高于排气端,所以容易出现爬行。中通式电磁阀处于中位时气缸两端压力相等,不会出现爬行。
【方案】
案例 | 兰宝发掘e-F@ctory数字化价值(下)
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
24015
xuzhaokun
文章数:
8799
年度积分:
546
历史总积分:
24015
作者的所有帖子(8799)
注册时间:
2013/5/6
发站内信
发表于:2021/7/30 8:58:49
#9楼
是不是电磁阀质量不太好呀,漏气。
【方案】
台达MPD智慧泵房方案 四大优势引领智能供水
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]电工进阶电气工程师的一百种可能
•
[视频课程]你还不会电机正反转电路吗
•
[视频课程]三节课掌握星三角程序编写
•
[视频课程]电工如何快速入门PLC
•
[视频课程]十年老电工实操系列之从小白到超越中级
•
[视频课程]低压电工考证实操教程之电机控制接线实操
•
[视频课程]应用中的电动机控制与保护元器件选择
•
[视频课程]老司机带你玩转电工仪器仪表
•
[视频课程]电工操作证实操--科目二
93.6006