有大佬知道三菱plc中m8000接常闭触点有啥用吗?
回帖:
10
个,阅读:
3668
次
[上一页]
[1]
[2]
[下一页]
* 帖子主题:
有大佬知道三菱plc中m8000接常闭触点有啥用吗?
收藏
分享到
1790
dflckl
文章数:
253
年度积分:
71
历史总积分:
1790
作者的所有帖子(253)
注册时间:
2010/3/1
发站内信
发表于:2021/5/26 10:40:57
#0楼
【方案】
FA技术 | QD77MS挡块控制功能
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
24238
产品体验中心会员
mengx9806
文章数:
11144
年度积分:
561
历史总积分:
24238
作者的所有帖子(11144)
注册时间:
2011/5/16
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
工控人谈电商
发表于:2021/5/26 11:10:25
#1楼
别人怎么用我不知道,我都是调试用的。有些特殊时候,比如,觉得有个故障没办法最快搞定了,也许我就这么弄了。(PS:请不要吐槽我,后期一般我还是都找到问题并且改进的。)
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
【方案】
高算力/大内存/丰富接口,EPC-7893M20整机支持手术机器人应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
44570
YXBK
版主
文章数:
20464
年度积分:
1949
历史总积分:
44570
作者的所有帖子(20464)
注册时间:
2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2021/5/26 11:31:45
#2楼
别人的程序最好不要去仔细琢磨,有时可能是他自己这一步搞错了没发现,然后另外又写了一些程序解决了,所以这部分就变成没用的了。
大家一起学习
【方案】
电动汽车火灾频发,该如何从源头预防事故发生?
只看该作者
|
赞
[2]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
7557
机栝
文章数:
1007
年度积分:
785
历史总积分:
7557
作者的所有帖子(1007)
注册时间:
2017/6/12
发站内信
发表于:2021/5/26 11:35:21
#3楼
比如说要驱动一个线圈常通,直接连接母线是不行的,就可以加一个M8000
知行合一。
【方案】
维萨拉利用折射率技术优化硝酸铵生产
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
7010
第三颗牙
文章数:
948
年度积分:
915
历史总积分:
7010
作者的所有帖子(948)
注册时间:
2007/11/21
发站内信
发表于:2021/5/26 11:54:34
#4楼
屏蔽掉
【方案】
中达电通为闵行八区“大联动”中心提供大屏幕系统
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
44570
YXBK
版主
文章数:
20464
年度积分:
1949
历史总积分:
44570
作者的所有帖子(20464)
注册时间:
2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2021/5/26 11:57:55
#5楼
以下是引用
机栝
在
2021/5/26 11:35:21
的发言:
比如说要驱动一个线圈常通,直接连接母线是不行的,就可以加一个M8000
楼主这个用的是常闭,也就是只要运行就断开了
大家一起学习
【方案】
助力智能生产,华北工控打造激光加工机器人专用嵌入式硬件方案
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
22333
bnnyygy
文章数:
6363
年度积分:
1229
历史总积分:
22333
作者的所有帖子(6363)
注册时间:
2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2021/5/26 12:26:40
#6楼
例如:
程序运行条件一堆,比如A到位,C到位,X没报警,才能运行。
调试的时候,C传感器没装或者实际不需要了,又不想取消这个点,就可以给C到位bit并联一个M8000,后期万一恢复C到位,直接删除即可。
【方案】
精彩视频 | 倍福助力 CTDI 公司应对正向物流和逆向物流方面的挑战
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
7557
机栝
文章数:
1007
年度积分:
785
历史总积分:
7557
作者的所有帖子(1007)
注册时间:
2017/6/12
发站内信
发表于:2021/5/26 15:00:18
#7楼
回复 #5楼 YXBK
没注意看,哈哈哈
知行合一。
【方案】
液体补充生产线的可靠性提高
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
2589
yqyyqy
版主
文章数:
258
年度积分:
83
历史总积分:
2589
作者的所有帖子(258)
注册时间:
2006/10/18
发站内信
发表于:2021/6/5 8:34:05
#8楼
M8000是常闭触点,也就是在PLC执行程序的每个扫描周期都是闭合的。当你的某段程序需要每个扫描周期都执行时用他触发。
【方案】
天体生态学:高新技术让跨界研究成为可能!
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
441
lancelilin
文章数:
9
年度积分:
50
历史总积分:
441
作者的所有帖子(9)
注册时间:
2018/1/4
发站内信
发表于:2021/6/18 8:05:50
#9楼
还有一种用法,当PLC不是RUN状态,是STOP可执行一些特殊的操作,但是看上面的梯形图不是执行的特殊操作,估计就是屏蔽后面的指令
【方案】
精彩的Turck Vilant解决方案
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]三菱PLC程序进制转化你懂了吗
•
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
•
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
•
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
•
[视频课程]三菱FX系列PID应用
•
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
•
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
•
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
•
[视频课程]三菱PLC入门指导
93.6006