客户送到来欧瑞变频器经检测是IGBT模块崩了,这个模块型号是GD40PIT120C5S,引脚图是
,我把模块拆卸下来,直接给变频器上DC530V,变频器显示正常,可是运行就报OC故障。我有把IGBT的15和6脚短接、17和5脚短接、19和4脚短接,运行还是报OC故障,现在不知道如何检测了,这个故障现在是驱动电路来的还是电流检测电路来的?
【方案】
通过非接触方式传输电力和开关信号
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
1147
675013451
文章数:
89
年度积分:
87
历史总积分:
1147
作者的所有帖子(89)
注册时间:
2016/3/31
发站内信
发表于:2020/11/9 13:46:43
#1楼
欧瑞变频器报oc故障,说明书解释如下图:
【方案】
PPC-3312QK:高性能/低功耗/丰富接口工业平板电脑
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
8090
AlsacePMuhLG
文章数:
1185
年度积分:
506
历史总积分:
8090
作者的所有帖子(1185)
注册时间:
2018/6/11
发站内信
发表于:2020/11/9 18:53:40
#2楼
你不上驱动板图上个IGBT图有啥用!检查电路屏蔽了么?
【方案】
图尔克|CMMT磁场传感器可防止物流运行发生停机
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
5749
产品体验中心会员
lsg1971
文章数:
1740
年度积分:
131
历史总积分:
5749
作者的所有帖子(1740)
注册时间:
2007/4/25
发站内信
发表于:2020/11/10 8:13:34
#3楼
板子下面所有7840光耦6,7脚短接再试
初学乍练.大家多关照
【方案】
台达机电产品在四轴独立悬锭粗纱机上的整合应用
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
1147
675013451
文章数:
89
年度积分:
87
历史总积分:
1147
作者的所有帖子(89)
注册时间:
2016/3/31
发站内信
发表于:2020/11/11 10:18:59
#4楼
回复 #1楼 675013451
我也没有这个变频器的驱动电路呀
【方案】
利用时间脉冲实现对多个参数的通讯传输
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
1156
产品体验中心会员
kongyungang
文章数:
13
年度积分:
50
历史总积分:
1156
作者的所有帖子(13)
注册时间:
2005/10/28
发站内信
发表于:2020/11/11 20:44:15
#5楼
UVW对模块下三路的N,上三路的负接P,屏蔽OC信号
此帖发自手机工控论坛
【方案】
台达PLC在乳化机控制系统中的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
1147
675013451
文章数:
89
年度积分:
87
历史总积分:
1147
作者的所有帖子(89)
注册时间:
2016/3/31
发站内信
发表于:2020/11/12 14:38:21
#6楼
回复 #5楼 kongyungang
UVW的下三路的负就是接在N上呀,上三路的负是这么接吗?
【方案】
台达20PM运动控制器在高速绕线机上的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
8090
AlsacePMuhLG
文章数:
1185
年度积分:
506
历史总积分:
8090
作者的所有帖子(1185)
注册时间:
2018/6/11
发站内信
发表于:2020/11/12 18:44:52
#7楼
回复 #6楼 675013451
叫你发板子图,不是板子电路图,总要看看哪个系列,用的哪种检测方法,怎么老跟IGBT过不去呢!电路都没看,你直接拉过去不怕烧光耦?
【方案】
高效洁净室:规避洁净室设计与施工中的常见误区|维萨拉
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
12083
453414193
文章数:
1545
年度积分:
143
历史总积分:
12083
作者的所有帖子(1545)
注册时间:
2010/10/23
发站内信
发表于:2020/11/13 11:41:20
#8楼
楼上说的有理,发个板子的照片才好分析呀。
此帖发自论坛手机版
【方案】
快递业活力满满,华北工控积极部署智能物流领域!
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
1147
675013451
文章数:
89
年度积分:
87
历史总积分:
1147
作者的所有帖子(89)
注册时间:
2016/3/31
发站内信
发表于:2020/11/17 10:34:17
#9楼
这个是驱动板的电路
【方案】
英威腾护卡膜切片机控制系统开发及应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]电工进阶电气工程师的一百种可能
•
[视频课程]你还不会电机正反转电路吗
•
[视频课程]三节课掌握星三角程序编写
•
[视频课程]电工如何快速入门PLC
•
[视频课程]十年老电工实操系列之从小白到超越中级
•
[视频课程]低压电工考证实操教程之电机控制接线实操
•
[视频课程]应用中的电动机控制与保护元器件选择
•
[视频课程]老司机带你玩转电工仪器仪表
•
[视频课程]电工操作证实操--科目二
78.0005