欧姆龙TON定时器怎么感觉用错了!
回帖:
13
个,阅读:
4113
次
[上一页]
[1]
[2]
[下一页]
* 帖子主题:
欧姆龙TON定时器怎么感觉用错了!
收藏
分享到
1422
PYM6116
文章数:
94
年度积分:
50
历史总积分:
1422
作者的所有帖子(94)
注册时间:
2018/7/21
发站内信
发表于:2020/8/7 21:30:51
#0楼
TON 1秒定时 但在仿真运行的时候感觉只有100MS就触发一次计数?是写错了吗?
【方案】
图尔克|减少压力容器组装中的耗水量
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
20800
pqsh
版主
文章数:
7720
年度积分:
534
历史总积分:
20800
作者的所有帖子(7720)
注册时间:
2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2020/8/8 8:47:37
#1楼
rung2用TON1.Q或者TON2.Q不上升沿,它本身就是个上升沿.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
【方案】
“通过 Azure? 认证”的全新倍福 I/O 模块可以直接接入微软云
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
1422
PYM6116
文章数:
94
年度积分:
50
历史总积分:
1422
作者的所有帖子(94)
注册时间:
2018/7/21
发站内信
发表于:2020/8/8 18:05:11
#2楼
欧姆龙的定时器仿真异常!!!!
【方案】
CNC | 主轴电机定位不准怎么办?
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
2862
产品体验中心会员
sxjice545
文章数:
540
年度积分:
50
历史总积分:
2862
作者的所有帖子(540)
注册时间:
2013/2/23
发站内信
发表于:2020/8/10 12:23:36
#3楼
没有啥问题啊。
【方案】
贴标机械
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
1422
PYM6116
文章数:
94
年度积分:
50
历史总积分:
1422
作者的所有帖子(94)
注册时间:
2018/7/21
发站内信
发表于:2020/8/10 21:08:54
#4楼
回复 #3楼 sxjice545
看定时器 触发计数的触发速度!!速度太快
【方案】
优化的干燥工艺过程帮助 Isolava 降低能耗和提高产品质量
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
8068
蜀中之首
文章数:
5230
年度积分:
50
历史总积分:
8068
作者的所有帖子(5230)
注册时间:
2018/5/27
发站内信
发表于:2020/8/10 23:02:09
#5楼
你下载到PLC里看看,是不是也这样
【方案】
智能环境监测,华北工控打造空气质量监测系统专用工控机硬件方案
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
2862
产品体验中心会员
sxjice545
文章数:
540
年度积分:
50
历史总积分:
2862
作者的所有帖子(540)
注册时间:
2013/2/23
发站内信
发表于:2020/8/11 8:40:56
#6楼
回复 #4楼 PYM6116
没有啊,你看我的程序跟你一样,执行没啥问题
【方案】
英威腾Goodrive300变频器在挤塑机专用电机上的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
1422
PYM6116
文章数:
94
年度积分:
50
历史总积分:
1422
作者的所有帖子(94)
注册时间:
2018/7/21
发站内信
发表于:2020/8/11 11:03:38
#7楼
回复 #6楼 sxjice545
是的!难道见鬼了!!!我在研究研究
【方案】
FA技术 | OPC模块及MX OPC UA服务器软件的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
8068
蜀中之首
文章数:
5230
年度积分:
50
历史总积分:
8068
作者的所有帖子(5230)
注册时间:
2018/5/27
发站内信
发表于:2020/8/11 11:08:42
#8楼
以下是引用
sxjice545
在
2020/8/11 8:40:56
的发言:
没有啊,你看我的程序跟你一样,执行没啥问题
仔细看还一样吗
【方案】
TwinCAT 25 周年 | TwinCAT 灵活满足多样化的行业需求
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
2862
产品体验中心会员
sxjice545
文章数:
540
年度积分:
50
历史总积分:
2862
作者的所有帖子(540)
注册时间:
2013/2/23
发站内信
发表于:2020/8/11 11:47:52
#9楼
回复 #8楼 蜀中之首
哪里不一样?
【方案】
台达制造营运管理解决方案 助力山叶电装数字转型
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
•
[视频课程]零基础快速入门西门子S7-1500PLC
•
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
•
[视频课程]三菱PLC程序进制转化你懂了吗
•
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
•
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
•
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
•
[视频课程]西门子S7-1200与欧姆龙温控仪表的自由口通信
•
[视频课程]西门子S7-200SMART带参数子程序使用详解
62.4004