返回工控网首页
|
| 添加到收藏夹
中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册
广告服务
|
客服中心
您现在所在的是:
电工技术
工控论坛首页
→
电工技术
→ 浏览主题:
一个时间继电器,一个中间继电器,一个脚踏开关,一个电磁阀,一个气缸,一个气缸磁性开关,一个灯,
回帖:
33
个,阅读:
3360
次
[上一页]
[1]
[2]
[3]
[4]
[下一页]
* 帖子主题:
一个时间继电器,一个中间继电器,一个脚踏开关,一个电磁阀,一个气缸,一个气缸磁性开关,一个灯,
[已结贴]
收藏
分享到
8018
蜀中之首
文章数:
5230
年度积分:
50
历史总积分:
8018
作者的所有帖子(5230)
注册时间:
2018/5/27
发站内信
发表于:2020/4/16 13:25:21
#20楼
以下是引用
卢学斌
在
2020/4/16 9:50:54
的发言:
看看这个
没有考虑踏板点动
【方案】
能源危机引发财务压力,FLIR产品助力节约企业成本!
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
8018
蜀中之首
文章数:
5230
年度积分:
50
历史总积分:
8018
作者的所有帖子(5230)
注册时间:
2018/5/27
发站内信
发表于:2020/4/16 13:27:06
#21楼
以下是引用
机栝
在
2020/4/16 11:44:03
的发言:
第一种情况,按钮单点
按下S1,
中继K1得电自锁,
Y1气阀得电动作,
Y1气阀动作到位,
触发磁性开关B1,时间继电器K2得电计时
2秒后,时间继电器动作,断开K1,断开B1,Y1复位
第二种情况,按钮常点
一直按下S1,
K1得电,Y1动作
Y1动作到位,B1接通,K2开始计时
K2时间到位,断开K1,Y1复位
由于S1一直被按下,所以时间到位后K2一直得电,K1也就一直不得电,所以必须松开S1后再按才有效。
第一种情况就失败,注意磁开会断开的
【方案】
图尔克使用RFID技术跟踪集装袋
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
7450
机栝
文章数:
1005
年度积分:
678
历史总积分:
7450
作者的所有帖子(1005)
注册时间:
2017/6/12
发站内信
发表于:2020/4/16 13:42:24
#22楼
回复 #21楼 蜀中之首
时间到了才会断开,气缸磁性开关安装在气缸前端,气缸都还没收回去,怎么会断呢?
知行合一。
【方案】
洁净室监测系统:确认、需经验证还是受控?|维萨拉
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
8018
蜀中之首
文章数:
5230
年度积分:
50
历史总积分:
8018
作者的所有帖子(5230)
注册时间:
2018/5/27
发站内信
发表于:2020/4/16 13:47:45
#23楼
以下是引用
fsjnzhouyan
在
2020/4/16 12:01:54
的发言:
以下是引用
460141220
在
2020/4/15 14:38:22
的发言:
条件:一个时间继电器,一个中间继电器,一个脚踏开关,一个电磁阀,一个气缸,一个气缸磁性开关,一个灯
要求:时间继电器是一组延时,一组瞬时
实现踩一下脚踏开关或者一直踩,电池阀得电,气动动作到位,磁性开关得电,灯亮两秒,气缸回位。
要么就是实现踩一下脚踏开关或者一直踩,时间继电器控制气缸动作时间,时间一到气缸回位。
[此贴子已经被作者于2020/4/15 16:05:44编辑过]
下面这个图(手绘)100%满足你的要求,就是要考虑磁性开关的耐用了。
如果一直踏着踏板,灯亮2秒?
【方案】
聚焦智慧楼宇建设,华北工控推出楼宇设备自控系统专用计算机产品方案
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
8018
蜀中之首
文章数:
5230
年度积分:
50
历史总积分:
8018
作者的所有帖子(5230)
注册时间:
2018/5/27
发站内信
发表于:2020/4/16 14:02:23
#24楼
借用18楼图,稍作修改
【方案】
精彩案例 | 基于 PC 的全自动包装机控制系统
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
8018
蜀中之首
文章数:
5230
年度积分:
50
历史总积分:
8018
作者的所有帖子(5230)
注册时间:
2018/5/27
发站内信
发表于:2020/4/16 14:11:40
#25楼
以下是引用
机栝
在
2020/4/16 13:42:24
的发言:
时间到了才会断开,气缸磁性开关安装在气缸前端,气缸都还没收回去,怎么会断呢?
触点看错了
[此贴子已经被作者于2020/4/16 14:56:28编辑过]
【方案】
华北工控自助终端嵌入式产品方案,助力实现高效便捷的医疗服务
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
5204
460141220
文章数:
181
年度积分:
50
历史总积分:
5204
作者的所有帖子(181)
注册时间:
2015/9/22
发站内信
发表于:2020/4/16 15:08:36
#26楼
回复 #18楼 fsjnzhouyan
经过接线测试,非常满足要求
【方案】
台达CH2000变频器在塔吊起升上的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
5204
460141220
文章数:
181
年度积分:
50
历史总积分:
5204
作者的所有帖子(181)
注册时间:
2015/9/22
发站内信
发表于:2020/4/16 15:11:01
#27楼
回复 #24楼 蜀中之首
18楼的图还需要改动么,前辈有何不妥
【方案】
阿诺威.华北科技助力智能制造—3C行业全自动生产线解决方案
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
8018
蜀中之首
文章数:
5230
年度积分:
50
历史总积分:
8018
作者的所有帖子(5230)
注册时间:
2018/5/27
发站内信
发表于:2020/4/16 16:38:52
#28楼
以下是引用
460141220
在
2020/4/16 15:11:01
的发言:
18楼的图还需要改动么,前辈有何不妥
你对指示灯要求亮2秒,待你脚踏不松开,它就不只是2秒了
这儿的小改动,保证灯也满足2秒要求
【方案】
红外热像仪控制煤场火灾隐患
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
19631
fsjnzhouyan
文章数:
4912
年度积分:
798
历史总积分:
19631
作者的所有帖子(4912)
注册时间:
2008/7/22
发站内信
发表于:2020/4/16 17:09:49
#29楼
以下是引用
蜀中之首
在
2020/4/16 13:47:45
的发言:
以下是引用
fsjnzhouyan
在
你再仔细看看灯是不是两秒,两秒时间一到中继断电灯还会亮吗?
摸着石头过河,走自己的路吧!
【方案】
快速安全 | 图尔克广泛的现场连接方案
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]电工进阶电气工程师的一百种可能
•
[视频课程]你还不会电机正反转电路吗
•
[视频课程]三节课掌握星三角程序编写
•
[视频课程]电工如何快速入门PLC
•
[视频课程]十年老电工实操系列之从小白到超越中级
•
[视频课程]低压电工考证实操教程之电机控制接线实操
•
[视频课程]应用中的电动机控制与保护元器件选择
•
[视频课程]老司机带你玩转电工仪器仪表
•
[视频课程]电工操作证实操--科目二
93.6006