各位大神,两线接近开关的两根线(棕色,兰色)怎样连接到海为plc的输入侧,plc的型号是C24S2R,请教!
此帖发自论坛手机版
【方案】
台达自动化在绿色建筑中的广泛应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
16644
产品体验中心会员
李东泽
版主
文章数:
7102
年度积分:
50
历史总积分:
16644
作者的所有帖子(7102)
注册时间:
2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/9/16 12:08:55
#1楼
两线制接近开关相当于开关量的,你的PLC上com如果接24V,那么蓝线接0V,然后棕线接入PLC,反之,就反过来接
【方案】
节能增效故事 | 3个改善食品饮料生产能源效率的方法
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
50
我不是真心的
文章数:
249
年度积分:
50
历史总积分:
50
作者的所有帖子(249)
注册时间:
2019/8/23
发站内信
发表于:2019/9/16 12:21:26
#2楼
2线接近开关接海为输入如下:
S/S端子接24V+,海为X端子接2线接近开关棕线,蓝线接24V-
S/S端子接24V-,海为X端子接2线接近开关蓝线,棕线接24V+
【方案】
一探究竟 | 何为图尔克现场逻辑控制器FLC
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
14081
产品体验中心会员
465010287
版主
文章数:
6333
年度积分:
124
历史总积分:
14081
作者的所有帖子(6333)
注册时间:
2012/10/11
发站内信
发表于:2019/9/16 12:53:53
#3楼
请参考一下这个,图片,详细介绍
【方案】
图尔克 超级滑橇的规划和建造
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
44219
YXBK
版主
文章数:
20267
年度积分:
1598
历史总积分:
44219
作者的所有帖子(20267)
注册时间:
2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/9/16 12:57:04
#4楼
大家一起学习
【方案】
Ikaros Solar使用FLIR红外热像仪监控已装太阳能电池板
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
53
1961149971
文章数:
273
年度积分:
53
历史总积分:
53
作者的所有帖子(273)
注册时间:
2019/5/27
发站内信
发表于:2019/9/16 13:00:44
#5楼
是否S/S必须和24v短接
此帖发自论坛手机版
【方案】
高温三伏天,FLIR红外热像仪保障您的空调、西瓜、WiFi自由!
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
86362
ZCMY
版主
文章数:
47588
年度积分:
881
历史总积分:
86362
作者的所有帖子(47588)
注册时间:
2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2019/9/16 13:26:49
#6楼
以下是引用
1961149971
在
2019/9/16 13:00:44
的发言:
是否S/S必须和24v短接
S/S你也可以与0V短接,输入点就需要+24V;
【方案】
图尔克案例 | 仪表控制室中的过程优化
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
44219
YXBK
版主
文章数:
20267
年度积分:
1598
历史总积分:
44219
作者的所有帖子(20267)
注册时间:
2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/9/16 14:10:15
#7楼
S/S端是输入端的公共端,可以接正也可以接负,看一下大概的原理图
大家一起学习
【方案】
台达C2000系列变频器在铝箔纸压花机上的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
7433
机栝
文章数:
1003
年度积分:
661
历史总积分:
7433
作者的所有帖子(1003)
注册时间:
2017/6/12
发站内信
发表于:2019/9/16 14:55:19
#8楼
S/S接正接负都是可以的
如果S/S接正,那么传感器棕色接I/O点,兰色接负
如果S/S接负,那么传感器棕色接正,兰色接I/O点
知行合一。
【方案】
防治水污染,华北工控可提供水质在线监测系统专用计算机
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
53
1961149971
文章数:
273
年度积分:
53
历史总积分:
53
作者的所有帖子(273)
注册时间:
2019/5/27
发站内信
发表于:2019/9/16 17:10:15
#9楼
但这种海为plc输入侧是漏型接法(如图),也可以象各位上面说的那样接两线开关吗
此帖发自论坛手机版
【方案】
聚力超高清视频产业:华北工控推出基于RK3588芯片的工控机产品方案
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
•
[视频课程]零基础快速入门西门子S7-1500PLC
•
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
•
[视频课程]三菱PLC程序进制转化你懂了吗
•
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
•
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
•
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
•
[视频课程]西门子S7-1200与欧姆龙温控仪表的自由口通信
•
[视频课程]西门子S7-200SMART带参数子程序使用详解
78.0005